evet ustam hangi tip marka invhangi tip derken neyi kastediyor sunuz markasını mı soruyorsunuz
Arkadaşlar Merhaba.7 MW'lık bir GES arazi uygulamamız var.Devreye alalı yaklaşık 3 ay oldu fakat arızalarla boğuşuyoruz.En büyük sorunumuz Şebeke gerilimi.Sormak istediğim konu şu;
Şebeke GES sahasının bulunduğu bölge için 34.5 Kv.Fakat trafo kadememi 34.5 Kv'a getirdiğimde gerilim çok yükseliyor.425-440 volt civarı gerilim oluyor öğle vaktinde.Teiaş'a sorduğumuz da gerilimlerinin normal olduğunu 34.5-35 Kv seviyesinde olduğunu söylüyor.Fakat benim hesabıma göre 36 kv dan daha yukarı bir gerilim geliyor.Bende kadememi 36 Kv kademesine aldım.7 MW GES Enh ile 3.5 km uzaktaki bir direkten gevşek bağ ile enerji alıyoruz.Yalnız bizim ENH 1/0 AWG iken gevşek bağ aldığımız direk 3 AWG Swallow.
Gerilimin Yüksek olmasına bu sebep oluyor olabilir mi ? Acaba 1/0'dan 3 AWG ye düştüğü için gerilim yön değiştirip geri geliyor olabilir mi ?
Merhaba sorununuz devam ediyor ise konu hakkında çözüme yönelik detay çalışma için bizi arayabilirsiniz. [email protected]Var 5 MW ges var enh ortak
Bu duruma yönelik çözüm önerilerini kıymetli arkadaşımız 3 örnek ile bahsetmiş. Bu örnekler lokalize çözüm oluşturabilir fakat Ülkemizin mevcut ulusal şebeke bağlantı durumunu göz önüne alırsak ;Bu durum eğer uygun bağlantı noktasından bağlanmadıysanız oluşabilir. Sizin bağlantı noktanız sahip olduğunuz kurulu gücü karşılayacak seviyede olmalı.
Peki bu sorun neden oluşur.
İşletmeler gerilimleri kendi trafolarının çıkışından ölçer ve kullanıcıya sabit gerilim vermeye çalışır. Örneğin kendi trafo çıkışlarının orta kademesi 33 kV ise müşterinin mesafesine ve çektiği güce göre gerilim düşümü hesabı yaparak örneğin müşteriye 31.5 kV luk trafo koydurur. Bunun sebebi hatlarda meydana gelen gerilim düşümünün kullanıcıya yansımamasıdır. Rakamlardan da görülebileceği gibi ortalama güç tüketiminde TEDAŞ veya TEİAŞ 33 kV verir hatlarda gerilim düşümü oluşur müşteriye 31.5 kV gelir. Müşterideki trafo 31.5 kV olduğundan müşterinin kullandığı gerilim normal olur. Tüketicinin çektiği akım azaldıkça gerilim artar. Çekilen akım sıfır olduğunda müşteri gerilimi de akım çekilmediğinde 33 kV a çıkar. Bu gerilim değişimi standatlar içinde kaldığından sorun olmaz. Ama siz şebekeye güç aktarmak isterseniz geriliminiz zaten 33 kV olduğundan bu gerilimin üstüne çıkmanız gerekir. Belki 34 kV hatta daha üstüne. Buda sizin işletme geriliminizin istemediğiniz ölçüde artması anlamına gelir. Siz enerjiyi aynı hatta bağlı başka müşterilere sattığınız için (çünkü satış üretim tesisine en yakın alıcıdan başlar) TEDAŞ veya TEİAŞ ın trafo çıkış geriliminde ciddi bir değişim olmaz. Kısaca TEDAŞ veya TEİAŞ için ortada bir sorun yoktur. Sorun sizin sorununuzdur.
Bu durumun çözümü
1) TEDAŞ bağlantınızı daha uygun bir noktaya taşıtmak.
2) tesisinize uygun bir regülatör kurmak.
3) trafonuzu yük altında kademe değiştirebilen bir trafoyla değiştirip beraberinde bir AVR tesis etmek.
Kolay gelsin...