Panellerin her birini ayrı ayrı ölçmelisiniz. Yerli Lexron marka 12 volt 190Wh benzer bir panelim var. Bu panelden gün ortası gölgesiz bir ortamda 23 volt 10Ah gibi değerleri okuyorum. Eğer panellerin bir kısmı dahi gölgeleniyorsa aşırı güç düşüşü olmaktadır bunu bilin. Bir de panel üzerinde yazan değerleri güneş ışınlarının dik geldiği uygun coğrafi bölgede elde edebilirsiniz, bu da unutulmamalı.Sistemim 24v olup,
2x190w Panel,
4x65a akü
30a regülatör,
3000w saf sinus inverter.
Sorularım:
1- Paneller seri bağlı 380w almam gerekirken, voltu max 28, amperi 9 okuyorum. Hesaplayınca 9*28=252watt ediyor. panelin max amperi 9. Ama volt hicbir zaman 42voltu görmüyor.
2- Akü hesabını bu siteden örnekler ile yaptım ama hata yaptım. 100a lik bir aküyü en iyi şartlarda 50a kullanabiliyormuşuz. akü en iyi %50 deşarj edilebiliyormuş. 4 adet akü ile 4*65=260a yani 260*12=3120 watt depolama yapabileceğimi sanmıştım ama 1560wattlık enerji depolayabiliyorum.
3-bir bilen bana izah edebilir mi?
ben mi hata yapıyorum yoksa burada ki yorumculara güvenerek boşuna mı para harcadık?
1. Aldığınız güç değerleri normal. Şarj regülatörü pwm değil de mppt olsaydı voltaj değeri 35-36v hatta 40ı bile zorlardı. Bu da 40x9= 360w civarı enerji sağlardı size. Ama pwm şarj kontrol cihazı bunu yapamaz ve voltaj Max 28-29v akımda panelin verebileceği limitte kalır.Sistemim 24v olup,
2x190w Panel,
4x65a akü
30a regülatör,
3000w saf sinus inverter.
Sorularım:
1- Paneller seri bağlı 380w almam gerekirken, voltu max 28, amperi 9 okuyorum. Hesaplayınca 9*28=252watt ediyor. panelin max amperi 9. Ama volt hicbir zaman 42voltu görmüyor.
2- Akü hesabını bu siteden örnekler ile yaptım ama hata yaptım. 100a lik bir aküyü en iyi şartlarda 50a kullanabiliyormuşuz. akü en iyi %50 deşarj edilebiliyormuş. 4 adet akü ile 4*65=260a yani 260*12=3120 watt depolama yapabileceğimi sanmıştım ama 1560wattlık enerji depolayabiliyorum.
3-bir bilen bana izah edebilir mi?
ben mi hata yapıyorum yoksa burada ki yorumculara güvenerek boşuna mı para harcadık?
Ben cevaplarken her iki panelin seri bağlantıda açık voltajı olarak anladım. O halde 44-47 volt ölçüm alınmalıydı. Eğer solar şarj cihazındaki değer kastedilmişse cihazın etkisi dikkate alınmalıdır....
1- Paneller seri bağlı 380w almam gerekirken, voltu max 28, amperi 9 okuyorum. Hesaplayınca 9*28=252watt ediyor. panelin max amperi 9. Ama volt hicbir zaman 42voltu görmüyor.
...
Evet belkide haklısınız ama hesabımı burada sorulara verilen cevaplara göre yaptım ve siparişlerimi verdim. Benim gibi Elektrik konusunda sizin kadar bilgisi olmayan insanlar o düz hesaplar ile hüsrana ugramasın ve bu işten yılmasınlar isterim.Bu konunun uzmanı değilim ama dikkatimi şu çekti . Bu yazdığınız forumdaki ilk mesajınız . Kurmaya çalıştığınız ya da kurduğunuz sistem hakkında forumda kimseyle fikir telakkisi yapmış değilsiniz . Forumda yazılan bir sürü doğru yanlış bilgiyi okuyup , kafanızda sentezleyip daha sonra harekete geçmişsiniz . Bu noktada kimseye sitem etmeye hakkınız yok bence .
paneller tek basına istenilen voltu ve amperi veriyor. ama sarj regülatörüne bağlanınca voltaj 40 değil 28 olarak kalıyor. amper 9 evet onda bir sorun yok. ama paneller 380w yerine 234w veriyor.Panellerin her birini ayrı ayrı ölçmelisiniz. Yerli Lexron marka 12 volt 190Wh benzer bir panelim var. Bu panelden gün ortası gölgesiz bir ortamda 23 volt 10Ah gibi değerleri okuyorum. Eğer panellerin bir kısmı dahi gölgeleniyorsa aşırı güç düşüşü olmaktadır bunu bilin. Bir de Panel üzerinde yazan değerleri güneş ışınlarının dik geldiği uygun coğrafi bölgede elde edebilirsiniz, bu da unutulmamalı.
Jel akü hesabında benim önerim 24 saatlik ihtiyacınızın iki katı kapasite seçmeniz. Çünkü kurşun tabanlı aküler yüzde 20-30 deşarja kadar kullanılabiliyor olsa da bu tür kullanım ömürlerini hızla kısaltır! Ne kadar az kullanılırsa o kadar uzun süre kullanılabilirler. O yüzden ihtiyacın iki katı almak en fazla yüzde ellisini kullanacak şekilde hesap yapmayı gerektirir. Tabi ki burada her günü güneşli olarak kabul ediyoruz. Bulutlu günlerde de üretim olsa da yağışlı günlerde çok daha az güç üretilecektir. Bir de kurşun temelli akülerin kapasitelerinin onda biri akımla şarj edilebileceğini hesaba katmak gerekiyor.
Ama o zaman hiçbir zaman panellerden istediğimiz wattı alamayız demek bu. mecbur sarj regülatörüne bağlıyoruz. o zaman Panel hesaplarını benim yazdığım programdaki gibi güncelleyip sunmak daha iyi olur diye düşünüyorum.paneller tek basına istenilen voltu ve amperi veriyor. ama sarj regülatörüne bağlanınca voltaj 40 değil 28 olarak kalıyor. amper 9 evet onda bir sorun yok. ama paneller 380w yerine 234w veriyor.
Kurmuş olduğunuz sistemde hiç bir sıkıntı yoktur.
Şarj regülatürünü bağladığınızda aldığınız değer de doğrudur.
Sistemin neresi hatalı, Ben anlattıklarına baktım ve sisteminiz düzgün.
24 voltluk sistem için 48 voltluk güneş paneli kurmanın espirisi şudur ki.
Güneş takip sistemi kullanmadığınız için tavsiyemiz bu yöndedir. Paneller akülere bağlandığı anda göreceğiniz değerlerde. 28 volt görmeniz gayet normal bir durum ve kesinlikle aküler bağlı iken 40-48 volt gibi değerleri görmeniz de imkansızdır.