Merhaba.Yaptığınız bu işlem doğru değildir,bu şekilde ne kadar kalın kesitli kablo kullansanız da voltaj düşümü ve amper kaybı yine çok fazla olur.Üretilen dc akımı bu kadar uzun mesafe taşımak (Araçlardaki alternatörden üretilen örneğin 14.4 volt bile) bu kadar uzağa çok kalın kablolar (Akü takviye kabloları gibi) ile iletilirse eğer voltaj ve amper düşümü yine çok fazla olacaktır,benzer şekilde.) doğru değildir.Kulübenin çok yakınına konuşlandırmalısınız bu panelleri,bu kadar uzakta çalışması elektrik veriminde çok fazla düşmelere neden olacaktır.İnverterle dc’den 220 volt ac’ye çıkardıktan sonra belki 60 mt’yi kalın kesitle kablolar ile daha az kayıplarla taşırsınız,asıl kullanılacak olan ortama veya asıl mekana.
Cevaplar;
1-Voltaj oldukça düşük,amper fazla ise ve mesafe de çok uzunsa,bu yüzden kayıplar reg.'den hemen önce çok fazla olacaktır.
2-Evet,biri fazla düşünce diğeri de buna bağlı düşüşleri gösterir,ohm yasasına göre.
3-Bu kadar uzun mesafe uygun olmaz,düşük voltajda bu denli yüksek amper taşıyan akım kabloları ups,inverter veya regülatöre en kısa mesafede verilmeli,bu mesafe ne kadar kısaysa kayıplar o kadar azdır,biraz arttığında kayıplar katlanarak artacaktır,amper fazla volt düşük olduğu içindir,ayni şartlardaki ac bile olsa bu durum pek değişmez,o amaçla zaten trafolar (Dönüştürücüler) kullanılır.Elektrikteki ohm kanununa göre kayıpların azalıp iletimde elektrik kaybı az olabilsin diyedir,ac ile çok uzun mesafede iletimde trafo kullanılmasındaki asıl mantık.
4-Otomatik güneşe yönlendirme (Her açıyı alıp değerlendiren özel sensörler veya özel pic yazılımları ile çalışan, pic'le çalışan ve güneşi en verimli açıyla izleyen yön kontrol devreleriyle) sisteminiz yoksa sabah,öğle ve akşam saatlerinde,bu panelin en fazla akım verebildiği bir açıyı deneme-yanılma yoluyla bularak, 3 vakit için tam ortak açıda bırakmış olmanızdır.Ama maksimum amperi alacak şekliyle onları tam ayarlayıp,bu panelleri her vakit için öyle sabit olarak bırakmalısınız.Yaz,bahar ve kış dönemlerinde bu açı ayarlarını yeniden gözden geçirmek de ayrıca gerekecektir,güneşin takip ettiği bu mevsimlik rotadaki açısı çok da değiştiği için.
5-Bu normaldir,şarj akımındaki volt ve amper değeri günün çok değişik saatlerinde çok da değişeceği için sabah,öğle veya akşam güneş battığı andaki ölçümlerde çok değişik akü kutup başı gerilimlerini okursunuz.Akü,bu şarj akımını panelden almayı keser kesmez geriye doğru bu ölçülen dc değerleri giderek azalacak ve belirli değerlerde kalacaktır.(İnverterle harcama yapılmadığı süreler içinde) Kolay gelsin.