selamlar..Pano odasına girdim.. Odanın her 4 tarafının alt kısmında şeritlerle çevrilmiş.. Neden acaba? O şeritler nereye bağlanacak sonra?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Temel topraklamayla irtibatlı, koruma topraklaması.
 
Bahsettiğiniz temel topraklamasına bağlı olan galvaniz şerit ve dışarıya çakılan elektrotdan gelen topraklama iletkeni eş potansiyel barada birleşir. Ana pano topraklama barasına da eş potansiyel baradan irtibat sağlanır.
 
Benim temel topraklama ile ilgili sorum olacak hocam şimdi temel topraklama yi galvaniz kapalı ring şeklinde yapmış ama sadece bir uc dışarı bırakılmış topraklama direnci yeterli gelirmi projede dört köşeden şerit çıkıyor toprağa gömuluyor sizce yeterlimi
 
1) Projede nasıl gösteriliyorsa uygulama o şekilde yapılmalı (Çünkü projede dizayn hesap sonucu belirleniyor.)
2) Temel betonu atılmışsa kolon filizlerinden irtibat yapılıp dört köşeye çıkış yapılmalı.
3) Buna rağmen direnç yüksek çıkıyorsa ilave elektrot çakılmalı.
 