Gaz arızası midea

Gürkanizmir

Katılımcı Üye
Katılım
14 Kas 2017
Mesajlar
1,119
Puanları
56
Yaş
34
Konum
İzmir
Midea salon tipi klima bu asagida yazan hatayı vermiş. Başına gelen var mi. Kaçak yoksa bile gazın değişimi gerekir mi. Servisi aramış Müşteri servis gaz değişecek demis. Ilk defa duyuyorum bende. Bi arkadaşa sordum vakum yapıp baştan gaz vercen dedi. Başına gelmiş bi kere ama kaçak felan yokmuş cihazda


P7 Hata Kodu Açıklaması: Dış ünite deşarj sıcaklığı çok yüksek

Midea Klima P7 Arızası Çözümü: Deşarj sıcaklığının yükselmesinin birden fazla sebebi olabilmektedir. Cihazınızı bir süre kapatıp bekleterek tekrar çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Bu arıza kodunu alıyorsanız geçici olarak sorun düzelebilir ancak mutlaka yetkili servis desteğine ihtiyaç vardır. Klimanıza bu arızanın çözümünden sonra bakım yaptırmalısınız
 
Senin soruna istinaden yazdığım bir cevap vardı..
Sanırım şu linkte: https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/hassas-klima-arıza.133531/page-4

Yazının sonuna doğru de-superheat ile ilgili arıza tespiti nasıl olur şeklinde ki son paragrafı oku..
Muhtemel sorunlar (Kontrol sırasına göre);
-Aşırı yüklenme (İç hava sıcaklığı olması gerekenden çok yüksek)
-Gaz eksik
-Sistemde yoğuşmayan gaz(lar) var
-R407C gibi karışım ve azeotropik bir akışkan kullanılıyor ise eksik gaz şarjı tamamlanmış ve oran bozulmuş.
-4 Yollu vana slider valfi emme hattına basma hattından karışım oluyor
-Kompresör basma hattında ki siboplar kartere kaçırıyor
 