Cevap 1: doğrudur, ciddi bir ceza kesmiş olabilirler yada hazırlık yapıyor olmalılar. Yurtdışında bir rüzgar türbinine EKT serisi bir kompanzasyon kurmuştuk, aktif yanında reaktif basmasını istemiyorlardı şebekeye..
Cevap 2: Bir hastanenin kojen uygulamasında cos fi düşük seyrettiği için çok ceza yemişler. Kojen yazın yetersiz geldiğinden hastane şebekedende enerji çekiyor sorun olmuyordu, kış aylarında şebekeden ererji çekmiyor ancak reaktif çekiyordu, böylece cezai durum oluşuyordu. Kojen firması cos fi ayarını yaptı bir miktar ama kafi gelmedi, 550 kw aktife karşılık 200-220 kvar reaktif basıyordu, bizden yeni kompanzasyon sistemi almak zorunda kaldılar.
Sizin sistem farklı olabilir yapı itibariyle, ancak üreticiler cos fi ayarı yapıyorlar sorun olmuyor, yinede bir danışın..