alstom gazlı kesicinin emniyetli mekanik açma kapama ömrü nekadardır işyerindeki 2548 risk altındamıyız
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kullanım klavuzunda yazması gerek.Bahsettiğiniz kaç kv ve kaç A'lık.Ayrıca kesicilerde kontak ömrüne bakılır.Buda tabiiki ne kadar yükte açtığı önemli.Maksimum yükte açtıkça ömrü çok çabuk biter.
 
alstom gazlı kesici için 2500 mekanik açma kapama düşük bir sayı 30 000 açama kapamaya kadar kullanabilirsin.Ayrıca kutupları 10 000 açma kapamaya kadar rahatlıkla kullanabilirsin.
 
Sn. İLKOOTOMASYON

Bahsetmiş olduğunuz SF6 kesicisi eger 34.5 kV sistemde çalışan bir kesici ise kontak bakımı yapmadan ve nominal akımda kullanıldığı taktirde 10.000 işletme manevrası yapılabilir.Buda demek oluyorki 10.000 manevradan sonra kesinlikle kontak bakımı yaptırmayı ihmal etmemeniz gerekli.Bir SF6 kesicinin ömrü 30 yıl civarındadır.Ayrıca SF6 kescisi 50-60ms de açar 100ms de kapatır.
 
bende aynı şekilde arkadaşlara katılıyorum kesinlikle 10000 açma kapamaya kadar kullanabilirsin
 