GEA marka GLAC 5703 model Chillerimiz AL401 hatası vermektedir. GEA nın kitabında bu arıza kodu için "Fault, sensor 1" demektedir. Sizce bu 1.sensördeki hatadan kasıt nedir ? Veya bu arıza ile ilgili olarak fikir sahibi olan bir arkadaşım bana yardımcı olabilir mi ?
Teşekkür Ederim
Serkan arkadaşımın dediği gibi arızalı yada yanlış okuyan bir sensörden dolayı fault veriyor. Bende oreration manuel var ve burada arıza kodları yazıyor ve otomatik resetli bir alarm olduğunu belirtiyor. yani arıza normale döndüğünde chiller otomatik olarak devreye girecek. Sensörün hangisi olduğu ile ilgili bir bilgi yok. dış hava sıcaklığı, programlanan chiller çalışma şartlarında ki sıcaklıktan aşağıda olması durumunda da bu arızayı verebilir. Elektrik şemasından sensörün yerini tespit edip arızalı olup olmadığının kontrolün yapılması gerekiyor. Yada chiller kontrol panelinden parametreler kontrol edilerek cihazın dış hava çalışma sıcaklık parametrelerinin kontrol edilmesi gerekebilir.