Gece endüktif yazıyor

atilla41

Üye
Katılım
25 Mar 2010
Mesajlar
22
Puanları
1
arkadaşlar bizim tesiste 1600 kva trafo akım trafosu 2500/5A role entes RG3 12c KONDANSATÖRLERİM SABİTTİM 50KVAR 25-50-50-50-50-50-100-100-100-100-100-100KVAR GÜNDÜZ KOLLARDAN ÇEKİLEN AKIMLAR ŞU AN MAKSİMUM 380-350-340 GİBİ BUNLAR GÜNDÜZ AMA GECE AKIMLAR 50 AMPERE KADAR DÜŞÜYOR AKIM TRAFOM BÜYÜK AMA 2500/5 AMPERIN YERİNE MONTOJ EDEBİLECEĞİM DÜŞÜK AMPERLİ AKIM TRAFOSU VARMI ENDÜKTİF GÜNDÜZ %19 GECE%35-40GİBİ KAPASİTİF GÜNDÜZDE GECEDE %0 GİBİ BANA YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
selam;
gece çektiğiniz güce göre takacağınız akım trafosu, gündüz çekeceğiniz güce göre küçük gelebilir ve, akım trafolarını yakabilirsiniz.
Akım trafosunun küçük olması bir yana, kademeleriniz çok büyük. Hesap kitap yapmak, güç analizi yapmak lazım ama, naçizane görüşüm, sisteminize bir adet 5 kvar ve bir adet 10 kvar kondansatör eklemeniz gerekir. Hatta zor değilse, mümkünse değişik başka ara kademeler de eklemeniz iyi olur.
ikinci olarak; oranlarınızın gece yüksek olması, gündüz gücünüz fazla ise, bir şey ifade etmez.Orandan çok güce bakmak lazım.gündüz 1600 kva trafoyu, %100e yakın ya da %70-80 kapasitede kullanıyorsanız, kompanzasyonunuz da iyi ise, gece çektiğiniz indüktif , devede kulak kalır.
üçüncü olarak. Kapasitif neden sıfır? cosfi 1 den düşük bir değere mi ayarlı, yoksa kondansatörlerinizin ömrü bit miş ya da kapasitesi mi yetersiz kalıyor?
 
50 kvar sabitle, gece az iken (50 amper lerde) sayacın kapasitif yazması gerekir. Sabitlerinizin durumunu kontrol edin (çekilen akımölçerek vs). Ayrıca sn mustafa nın belirttiği üzere kademe değelerinizi biraz kçültün, faydası olacaktır.
 
Bara boyutlarını belirterek 500/5 akımtrafosu isteyin.Akım trafonuz 50A i hissetmez bile.Daha sonra diğer önerilere geçebilirsiniz.
 
2500 / 5 akım trafosunda elinizdeki röle ile 25 ampere kadar kompanzasyon yapabilirsiniz.trafo sabitinizi düşürün,kondansatör sıralamanızı düzenleyin.Akım trafosunu değiştirmeden daha düşük akımları algılamak ve kompanzasyon yapmak isterseniz rölenizi değiştirin varkombi-18 2500/5 te 5 amp e kadar sağlıklı kompanzasyon yapar.Hangi yöntem kolayınıza gelirse artık.
 
Kademelerınızı, mümkünse, 5-5-10-20-50yapınız. Ayrıca, abıt kondansatörünüzü, reaktıf rölenın akım trafolarından önce baglayın ve 25 kvar yapın ve bır daha kontrol edın, Akım trafolarınız değiştirmek elbetde ıyı fıkır ama, yakına yükünüz artacaksa tekra değiştirmek gerekir. Değişterecek olursanız, arkadasların dediği gii bara lçülerınızı önceden belırtınız.
 
Semih Bey;
Kapasitif sıfırmış. endüktif sorunu varmış. Sabiti neden küçültmesi gerekiyor ki?
 
ne kadar ilginç reaktif yiyor ama 1600kva trafonun boşta aktif kaybı yedigi reaktifi geçiyordur kesin :D bence trafoyu küçültsün aktif enerjiden kar eder:D
 
slm
bendede buna benzer sorun var
1000 kva trafo sabit 40 kvar kondansatör
gündüz herşey çok güzel ancak
akşamdan sabaha yük çekilmiyorken sayaç yüzde 140 gibi hem endüktif hemde kapasitif yazıyor
anlayamadığım her ikisinidi nasıl yazar arkadaşlr önerileriniz nedir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,815
Mesajlar
920,697
Kullanıcılar
450,907
Son üye
saitdemircigil

Yeni konular

Geri
Üst