Tam olarak yaz. diğer motor ne kadar çalışacak. ilk motor ne zaman tekrar çalışacak. diğer motor (2.) çalışırken sensör tekrar görürse ne olacak. vs. vs.sensör görünce motor duracak. Diğer motor çalışacak
Tam olarak yaz. diğer motor ne kadar çalışacak. ilk motor ne zaman tekrar çalışacak. diğer motor (2.) çalışırken sensör tekrar görürse ne olacak. vs. vs.sensör görünce motor duracak. Diğer motor çalışacak
Sistemi başlatacağım, birinci motor çalışacak, 1. sensör gördükten 5 saniye sonra duracak, 2. motor ise 1. sensörü görünce çalışacak. 2. sensörü görünce 2. motor da 5 saniye sonra duracak ve sistem bitecek. Benim sıkıntım plc ye motor bağlamakta. onun için nasıl bir motor sürücü devresi kuracağımı bulamadımTam olarak yaz. diğer motor ne kadar çalışacak. ilk motor ne zaman tekrar çalışacak. diğer motor (2.) çalışırken sensör tekrar görürse ne olacak. vs. vs.
Merhaba,
Yeni ürünümüz AR2-S-24VDC-MB1 kullanıma hazırdır.
Ürün sayesinde AR2 serisi cihaları (8D modelleri hariç) MODBUS-RTU
protokolünü destekleyen operatör paneli gibi cihazlarla haberleştirebilirsiniz.
Cihazın kullanım kılavuzuna; http://www.gemo.com.tr/pdf/manuals_tr/AR2-S-24VDC-MB1.pdf
AR2 MODBUS ağ bağlantı bilgisi ve adres tanımlarına; http://www.gemo.com.tr/pdf/manuals_tr/AR2_Modbus_V10.pdf adreslerinden ulaşabilirsiniz.
İyi Çalışmalar,
Okan Gürbüzoğlu
GEMO
www.gemo.com.tr