Merhaba,
Generator Nominal Voltajı: 11kV
Step-up Trafo 3. kademesi: 154/11.5kV
yani: (11kV) x (154/11.5kV) = 147.3kV
ama
Şebeke Gerilimi: 160kV ise
Bu durumda çalışırsak ne olur?
(türbinin verimi mi düşer, trafo sargıları mı ısınır?..)
(korumaların devreye girmediğini ve Elektrik üretiminin olduğunu düşünürsek)
Generator Nominal Voltajı: 11kV
Step-up Trafo 3. kademesi: 154/11.5kV
yani: (11kV) x (154/11.5kV) = 147.3kV
ama
Şebeke Gerilimi: 160kV ise
Bu durumda çalışırsak ne olur?
(türbinin verimi mi düşer, trafo sargıları mı ısınır?..)
(korumaların devreye girmediğini ve Elektrik üretiminin olduğunu düşünürsek)