GEPA marka bütün röleler ilgili

RQ 30 3 fazlı reaktif güç kontrol roesinde hem aşırı hem düşük kompanzazyon ledi yanıyor sebebi ne olabilir
 
Merhabalar sayın Sanayi,
Hem aşırı hem düşük ledinin yanmasının sebebi,sistemden çekilen reaktif güçlerin farklı olmasından kaynaklanır.
Fazın birinde kapasitif reaktif,diğer fazda da indüktif reaktif olur ise hem düşük ledi hemde aşırı ledi yanar.
Bu sorunun hangi fazlardan kaynaklandığını bulmak için "Reaktif Güçler" yazan menüye girin fazlarda yazan reaktif güçleri okuyun.
Hangi fazın başında - işareti var ise o faz kapasitif demektir.
Takıldığınız her konuda 0555 802 95 45 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Telefonumuz 7/24 açıktır.
 
Son düzenleme:
çok teşekkür ederim aynı zamanda başarısız kompanzazyon yazıyor bu durumu nasıl düzeltebilirim
 
başarısız yazıyor ise faz güçlerinizde dengesizlik var demektik.iyi bir güç analizi ile uygun güçte uygun kondansatörleri uygun fazlara bağalarsanız sorun çözülür.rölelerden mucize beklemeyin.sonuçta sistemde olanlar ile kompanze etmeye çalışır tüm röleler.
 
roc 1oo bu röleyle ilgili hiçbişe bulamıyorum..yardımcı olursanız seviniri..
 
Gepa elk san. burada bizlere destek için bulunduğunuz için teşekkür ederim.Ekte ki şemayı 800 Kva bir fider çıkışında uyguladım. Bununla ilgili görüşümüzü almak isterim.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,124
Mesajlar
933,332
Kullanıcılar
453,197
Son üye
Emre5212

Yeni konular

Geri
Üst