Merhaba arkadaşlar ben stajyer mühendisim bu gerilim düşümü formülü %e=100*L*P/K*S*U^2 (trifaze) formülü tüm ag ,og ve yg bölümleri için geçerlidir deilmi
 
Son düzenleme:
elektriğin cıktıgı yerden kullanılacağı yere kadar olan yerin direnci ve üzerinden geçen akımı çarpın elektrik düşümünü bulun. işin mantığı bu. iletim kablosunun kalınlığına, cinsine , kalitesine vesairesine göre direnci bellidir. üretici bu bilgiyi size sağlar.
atıyorum 0.03 ohm/m yani 1 metre iletim kablosunun direnci 0.03 ohm.
atıyorum 50 metre kullanacaksınız 50x 0.03 = 1.5 Ohm . Çekeceğiniz yük atıyorum 10 Amper.
10 x 1.5 = 15 V elektrik düşümü olur gibi.
 
Bu formül üç fazlı sistemler için geçerlidir , gerilim seviyesinin ne olduğu farketmez . 1 fazlı sistemlerde ise formülün başındaki 100 çarpanı 200 olur sadece .
 