foruma yeni katıldım siteyi biraz inceledim çok güzel bir paylaşım sitesi olmuş emeği geçen herkese selamlar saygılar
benim sorunum şu;
konut projemiz var gerilim düşümü hesabı yapmak istiyorum, 150 daire var daire sayaçları monofaze olacak (w-otomat beslemeleri monofaze olacak)
Dairede elektriksel güçler
Fırın+klima+buzdolabı+aydınlatma+priz
toplam kurulu gücümüz 7,5 kW talep gücümüz 5kW civarında
anadağıtım panosu - sayaç panosu arası 55 metre
sayaç panosu herhangi bir daire panosu (W-otomat kusutu) Dairelerin beslemesi monofaze olacak 75 metre W-otomat kutusu en uzuak linye 15 metre
GErilim düşümü hesabını nasıl yaparız? Yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim.
ilginiz için teşekkür ederim
katsayıları nasıl çıkardınız? formülüde yazarsanız sevinirim
ayrıca 1,5 dan küçük olacak demişsiniz monofaze ve trizfazede gerilimi düşümü oranları değişiklik gösteriyor
sn ampera
1 faz için gerilim düşümü %e=0,074*P(Talep gücü)*L(uzunluk)/S(kablo kesiti)
3 faz için gerilim düşümü %e=0,0124*P(Talep gücü)*L(uzunluk)/S(kablo kesiti)
monofaze besleme kullanıyorum
ancak siz kesit ile uzunluğun yerini değiştirmissiniz
yani %e=0.074x5.000x10/75=0.0296 sayac panosundan sigorta panosuna kadar 3x10 mm2 olmalı
kırmızı renkli yerler yer değiştirmesi gerekir
monofaze besleme kullanıyorum
ancak siz kesit ile uzunluğun yerini değiştirmissiniz
yani %e=0.074x5.000x10/75=0.0296 sayac panosundan sigorta panosuna kadar 3x10 mm2 olmalı
kırmızı renkli yerler yer değiştirmesi gerekir
cok ozur dılerım arkadasım yaaa dalgınlıgıma gelmıs ama soyle bır durumda var.ozamanda cok buyuk kesıtler ortaya cıkıyor monofaz oldugu ıcın malıyette cok yuksek cıkarıyor:S