Gerilim düşümü hesabi

yapacağınız işlem sonucunda proje onaylatacaksanız eğer yönetmeliklere uygun olmalıdır.
İç Tesisat yönetmeliği madde 57'ye göre:
a.3- Gerilim düşümü
i) (Değişik fıkra: RG 30/11/1995- 22479) İç tesis hatlarında sürekli en büyük işletme akımı ile işletme gerilimine
göre yüzde gerilim düşümü,
Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında:
- Aydınlatma ve priz devreleri için % l,5'i
- Motor devreler için % 3 'ü,
geçmemelidir.

yani gerilim düşümünü %1.5 almanız gerekiyor.
 
yanlışlarımı düzeltir misiniz bu arada yardımınız içinde ayrıca teşekkür ederim
kat panosundan sonra hesaplarım %1.5
ana pano - kat panosu (trifaze beslemeli) %3
fakat yukarda verdiğim örnekte 11 kw evin kat panosu için 200 metre mesafede
e=0,0124x11x200/25
e=1,09
fakat yüzde 3 olarak hesaplarsam (belirttiğim ana pano - kat panosu değerine göre)
e=0,0124x11x200
minimum kablo 10 luk çıkıyor
bu nedenle kafam takıldı bu kısıma teşekkür ederim
Bu değerler eski değerler gerilim düşümü hesabı Elektrik mühendisleri odası tarafından değiştirildi. Yeni değerlere göre kesit daha büyük çıkar.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst