Bu konu çok defa forumda tartışıldı kafa karıştıran durum enerjinin nereden alındığı hat başı gerilimi gibi değerlerin tam olarak anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır.Gerilim düşümü yükün durumu cinsi nereden enerji aldığına göre değişmektedir. Bu da %8 , %5 , %3 , %1,5 gibi farklı değerlerin çıkmasına hesabı yapan kişinin kafasının karışmasına neden oluyor. Olayı örneklerle açıklayalım eğer trafo size ait ise ve çıkışından 400 volt gerilim alabiliyorsanız gerilim düşümünde motor türü bir yük için %8 e kadar tolerans sağlanabilir.Daha da açıklarsak 400 volt ta % 8 gerilim düşümü 32 volta tekabül eder ve hat sonu gerilimi 368 volt olur.
Motorun 380 volt olduğunu 12 voltluk farkın aslında %3,15 e takebül ettiğini görürüz.Durum böyle ise gerilim düşümünü % 8 de alsak yükün çalışma voltajı üzerinden düşündüğümüzde aslında en fazla %3,15 tolerans tanımış oluruz.Eğer bu tolerans sınırları içinde 220 voltluk bir cihaz bağlanacaksa 368/1,73=212,71 volt gerilim faz nötr arası voltajımız olur.
Eğer trafo X edaşa ait ise ve hatbaşı gerilimi 380 volt ise bu defa motor devreleri için % 3 aydınlatma ve monofaze yükler için %1,5 gerilim düşümünü baz alırız hesaplamaları ona göre yaparız.Özetle enerji alınacak nokta ana pano mu tali pano mu özel trafo mu bu tür değişkenlere göre hesapta değişkendir.