Gerilim düşümü hesabı nereden yapılmalı

Bulent1977

Üye
Katılım
12 Haz 2018
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
47
Direkten gelen havai ana kolon hattı kolon hattı ve linye hattı gerilim düşümü hesabı toplamı kaç olmalı.
Bazı yerlerde karşılaşıyorum direkten gelen ana kolon hattı yüzde 5 diyor diğer hatlar içinde toplamı yüzde 1.5 olmalı diyor. Monofaze hat için.bazı yerlerdede ana kolon hattı kolon hattı ve linye hattı toplamı yüzde 1.5 olmalı diyor. Doğrusu nedir yönetmeliğe göre.
 
Binaya elektriğin girdiği noktadan veya ana bağlantı noktasından en son tüketim noktasına kadar gerilim düşümü;
aydınlatma ve priz için %1.5 ve motor için %3
Binanın kendi trafosu var ise trafo çıkışı ile binaya giriş noktası arasında veya ana bağlantı noktası arasında %5.
 
10 luk nyy kablo direkten çekilecek mesafe 25 metre sürekli 33 amper yük 35 derece hava sıcaklığı problem olmaz sanırım. Daire içi Sigortaya kadar 10 luk olcak kofradan daireyede mesafe 10 metre var. Daire içi yük kablolara göre eşit dağıtılacak.
 
Direkten gelen havai ana kolon hattı kolon hattı ve linye hattı gerilim düşümü hesabı toplamı kaç olmalı.
Bazı yerlerde karşılaşıyorum direkten gelen ana kolon hattı yüzde 5 diyor diğer hatlar içinde toplamı yüzde 1.5 olmalı diyor. Monofaze hat için.bazı yerlerdede ana kolon hattı kolon hattı ve linye hattı toplamı yüzde 1.5 olmalı diyor. Doğrusu nedir yönetmeliğe göre.

Bu konu çok defa forumda tartışıldı kafa karıştıran durum enerjinin nereden alındığı hat başı gerilimi gibi değerlerin tam olarak anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır.Gerilim düşümü yükün durumu cinsi nereden enerji aldığına göre değişmektedir. Bu da %8 , %5 , %3 , %1,5 gibi farklı değerlerin çıkmasına hesabı yapan kişinin kafasının karışmasına neden oluyor. Olayı örneklerle açıklayalım eğer trafo size ait ise ve çıkışından 400 volt gerilim alabiliyorsanız gerilim düşümünde motor türü bir yük için %8 e kadar tolerans sağlanabilir.Daha da açıklarsak 400 volt ta % 8 gerilim düşümü 32 volta tekabül eder ve hat sonu gerilimi 368 volt olur.

Motorun 380 volt olduğunu 12 voltluk farkın aslında %3,15 e takebül ettiğini görürüz.Durum böyle ise gerilim düşümünü % 8 de alsak yükün çalışma voltajı üzerinden düşündüğümüzde aslında en fazla %3,15 tolerans tanımış oluruz.Eğer bu tolerans sınırları içinde 220 voltluk bir cihaz bağlanacaksa 368/1,73=212,71 volt gerilim faz nötr arası voltajımız olur.

Eğer trafo X edaşa ait ise ve hatbaşı gerilimi 380 volt ise bu defa motor devreleri için % 3 aydınlatma ve monofaze yükler için %1,5 gerilim düşümünü baz alırız hesaplamaları ona göre yaparız.Özetle enerji alınacak nokta ana pano mu tali pano mu özel trafo mu bu tür değişkenlere göre hesapta değişkendir.
 
Bu konu çok defa forumda tartışıldı kafa karıştıran durum enerjinin nereden alındığı hat başı gerilimi gibi değerlerin tam olarak anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır.Gerilim düşümü yükün durumu cinsi nereden enerji aldığına göre değişmektedir. Bu da %8 , %5 , %3 , %1,5 gibi farklı değerlerin çıkmasına hesabı yapan kişinin kafasının karışmasına neden oluyor. Olayı örneklerle açıklayalım eğer trafo size ait ise ve çıkışından 400 volt gerilim alabiliyorsanız gerilim düşümünde motor türü bir yük için %8 e kadar tolerans sağlanabilir.Daha da açıklarsak 400 volt ta % 8 gerilim düşümü 32 volta tekabül eder ve hat sonu gerilimi 368 volt olur.

Motorun 380 volt olduğunu 12 voltluk farkın aslında %3,15 e takebül ettiğini görürüz.Durum böyle ise gerilim düşümünü % 8 de alsak yükün çalışma voltajı üzerinden düşündüğümüzde aslında en fazla %3,15 tolerans tanımış oluruz.Eğer bu tolerans sınırları içinde 220 voltluk bir cihaz bağlanacaksa 368/1,73=212,71 volt gerilim faz nötr arası voltajımız olur.

Eğer trafo X edaşa ait ise ve hatbaşı gerilimi 380 volt ise bu defa motor devreleri için % 3 aydınlatma ve monofaze yükler için %1,5 gerilim düşümünü baz alırız hesaplamaları ona göre yaparız.Özetle enerji alınacak nokta ana pano mu tali pano mu özel trafo mu bu tür değişkenlere göre hesapta değişkendir.

Monofaze daireye direkten alıyorum trafo yok hocam. Cihazlar pc gerilim düşümü direkten en uzun linye arası kaç olması lazım.
 
Monofaze daireye direkten alıyorum trafo yok hocam. Cihazlar pc gerilim düşümü direkten en uzun linye arası kaç olması lazım.

Dağıtım şirketleri her bir daire gücünü 8 kw kabul eder direk mesafesine göre gerilim düşümü hesabını yapın %1,5 alabilirsiniz
 
7 kw sürekli kullanacağım direkten daireye kadar 10 luk nyy çekeceğim. 25+10 metre mesafe var. Gerilim düşğmü 1.5 u geçer o zaman. 10 luk nyy kablo kataloglara göre 60 amper. Benim kullanacağım akım sürekli 32-33 amper. 16 lık kablo fazla gelmezmi.

Ayıca şuan sözleşmede kurulu güç faturada 9kw talep gücü ise 6 kw gözüküyor. Sedaştan talep gücünü arttırmam için ne yapmam lazım sözleşmede 9 kw kurulu güce 7.5 kw talep gücü sözleşmesi yapılabilirmi. Yani yeni sözleşme yapıp sadece para farkı alıp yapılırmı. Yoksa yönetmelikte kurulu güce göre en fazla yüzde şu kadar talep gücü verilir gibi bir maddemi var.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
7 kw sürekli kullanacağım direkten daireye kadar 10 luk nyy çekeceğim. 25+10 metre mesafe var. Gerilim düşğmü 1.5 u geçer o zaman. 10 luk nyy kablo kataloglara göre 60 amper. Benim kullanacağım akım sürekli 32-33 amper. 16 lık kablo fazla gelmezmi.

Adı üstünde gerilim düşümü sen bize akımdan bahsediyorsun yukarıdaki mesajımda gayet açık anlattım sana bir çok değişken var dedim sen kablonun akım taşıma kapasitesine mi takıldın ? Burada temel kriter kablonun akım taşıma kapasitesi değildir.Esas olan kabloda ne kadar güç kaybı meydana geliyor ve aboneye müsaade edilen sınırlar içinde enerji verilebiliyor mu ? Bunun incelenmesi lazım


Ayıca şuan sözleşmede kurulu güç faturada 9kw talep gücü ise 6 kw gözüküyor. Sedaştan talep gücünü arttırmam için ne yapmam lazım sözleşmede 9 kw kurulu güce 7.5 kw talep gücü sözleşmesi yapılabilirmi. Yani yeni sözleşme yapıp sadece para farkı alıp yapılırmı. Yoksa yönetmelikte kurulu güce göre en fazla yüzde şu kadar talep gücü verilir gibi bir maddemi var.



Yönetmeliklerle ilgili de bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketinden gereken bilgileri alabilirsiniz.
 
Direkten gerilim düşümü yüzde 1.5 ise çevremdeki tüm dairelerin gerilim düşümü uygun değil. Sami beyin paylaştığına göre direkten kofraya yüzde 5 gözüküyor.
 