Merhabalar, V=√3 X Ib X [(Rac x cosq + Xl x sinq) x Uzunluk(km)] formülü ile gerilim düşümü hesabı yapıyorum. Çıkan sonuç büyük oluyor her faza çift devre veya daha fazla iletken kullanmam durumunda sonucu devre sayısına bölsem doğru değeri bulmuş olur muyum? ve doğru ise kablo kanalında nasıl olmalı döşemesi. Uygulama yapan arkadaşlar yorum yaparsa çok sevinirim.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar, V=√3 X Ib X [(Rac x cosq + Xl x sinq) x Uzunluk(km)] formülü ile gerilim düşümü hesabı yapıyorum. Çıkan sonuç büyük oluyor her faza çift devre veya daha fazla iletken kullanmam durumunda sonucu devre sayısına bölsem doğru değeri bulmuş olur muyum? ve doğru ise kablo kanalında nasıl olmalı döşemesi. Uygulama yapan arkadaşlar yorum yaparsa çok sevinirim.
Merhaba, öncelikle yukarıda bahsetmiş olduğunuz formülü anlam karmaşası olmaması adına ΔU=√3xIbxLx(R.CosØ+X.SinØ) şeklinde düzeltelim. ΔU gerilim düşümü, e=ΔU/Un ise gerilim düşümü oranıdır. "Büyük çıkıyor" dediğiniz sonuç ΔU ise gerilim düşümü oranını bulmak için Un'e de bölmelisiniz. Ayrıca kullanmış olduğunuz kablonun ohmik direnci ve reaktans değerleri bazı kataloglarda "Ω/m" bazılarında ise "Ω/km" olarak verilebiliyor, "Ω/km"olarak kullandığınızda formülü 1000'e de bölmeniz gerekir. Ayrıca kablo devre sayınıza göre de formülü devre sayısına bölmelisiniz.