Gerilim Düşümü Hesabı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sinan07s
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

sinan07s

Üye
Katılım
1 Kas 2024
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
28
Arkadaşlar yeni abone alacak mesken için kablo kesit hesabı yapıyorumda normal şartlarda gerilim düşümünü %1,5 alıyorum formul olarakta al kablo için = 0,0000198x(güç x mesafe)/kesit < %1,5 olması gerekiyor ama bu meskende ana giriş kablosu doğrudan tedaş a ait trafodan alınacak bu şekilde trafodan doğrudan alınan beslemelerde de gerilim düşümü %1,5 mi alınıyor yoksa farklı bir durum var mı . projeyi tedaş ın tys sistemine yollayacağım ona göre yorum yaparsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
 
Fahri Yetiş hocamın da paylaştığı gibi meskende %1,5, motor gibi uygulamalarda (dalgıç pompa vs) %3'ü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Aydınlatmak istediğim bir diğer konu 0,0198 değeri 3 faz al kablolar için kullanılır, tek faz çekecekseniz 0,118 den hesaplamanız gerekir. (güç çarpanı kW olarak alınmıştır.)
 