Gerilim düşümü hesabı

trex55

Üye
Katılım
22 Ara 2011
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
34
Arkadaşlar bir bina tesisatıyla ilgili Trafo-Ana Pano arası 75 m, Anapano-Tali Pano arası 30 m ve Linye hattı 15 m. Bu durumda gerilim düşümü %e1+%e2+%e3 şeklinde 3 kısım içinde gerilim düşümlerini toplayıp buluyoruz doğru mudur? Bu durumda gerilim düşümü %1,5 un altında olmalı mı? Yoksa 3 kısım içinde ayrı ayrı gerilim düşümü incelemesi mi yapılıyor ? Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Benim bildiğim ayrı ayrı gerilim düşümü incelemesi yapıldığı.
 
Trafo-ADP arası hesaplanır... Trafo ile Yapı Bağlantı noktası arası %5 i kontrol edeceksin..

ADP giriş bağlantı noktası (İç tesisat yönetmeliğinde Yapı Bağlantı kutusu der) ile en son tüketim aracı arasında ayrı hesaplanır. Burada da < %1,5 kontrol edeceksin...
 
arkadaş net olarak özetlemiş...
 
arkadaşlar benim bilemediğim bir konu var gerilim düşümü hesabı yaparken iletkenler için k3 m3 bilgileri isteniyor m3 denkleminde m3=100.x0 / 3v2 var bu denklemdeki x0 neyi gösteriyor onu bilemedim bilgi verirseniz sevinirim
 
Ekteki bilgilere bakınız.
 