Arkadaşlar sormak istediğim bir şey var. Gerilim Düşümü ve Isınma Kontrolü hesabı yaparken hangi değerleri kullanıyoruz.
Örneğin 10 daireli bir apartmanımız olsun. Dairelerin kurulu gücü 12kw olsun. Asansörde 10 kw olsun. Şimdi hesap yaparken.
1) Gerilim Düşümü hesabı yaparken dairelerin gücünü (8000*0.60 + 4000*0.40) alıp 6400 Watt buluyoruz.
2) Asansörün eş zamanlılık faktörünü (10000 * 0.55) alıp 5500 Watt buluyoruz.
3) Binanın Eş Zamanlı Talep Gücünü ( 6400*10*0.43 + 5500 ) 33020 Watt bulup ana panoya kadar olan hat için hesaplamalarda(gerilim düşüm, ısınma kontrolü) bu değerimi kullanıyoruz yoksa 0.43 eş zamanlılık faktörünü hesaba katmıyormuyuz?