yapacağınız işlem sonucunda proje onaylatacaksanız eğer yönetmeliklere uygun olmalıdır.
İç Tesisat yönetmeliği madde 57'ye göre:
a.3- Gerilim düşümü
i) (Değişik fıkra: RG 30/11/1995- 22479) İç tesis hatlarında sürekli en büyük işletme akımı ile işletme gerilimine
göre yüzde gerilim düşümü,
Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında:
- Aydınlatma ve priz devreleri için % l,5'i
- Motor devreler için % 3 'ü,
geçmemelidir.
yanlışlarımı düzeltir misiniz bu arada yardımınız içinde ayrıca teşekkür ederim
kat panosundan sonra hesaplarım %1.5
ana pano - kat panosu (trifaze beslemeli) %3
fakat yukarda verdiğim örnekte 11 kw evin kat panosu için 200 metre mesafede
e=0,0124x11x200/25
e=1,09
fakat yüzde 3 olarak hesaplarsam (belirttiğim ana pano - kat panosu değerine göre)
e=0,0124x11x200
minimum kablo 10 luk çıkıyor
bu nedenle kafam takıldı bu kısıma teşekkür ederim