gerilim düşümü kondansatör

halukbasar

Üye
Katılım
29 Ara 2012
Mesajlar
4
Puanları
1
1 km mesafeden elektrik alıyorum 18.5 kw motorum var yanındada 5 hp ve hatta 10 hp lik 1 adet motor var kondansatöryardımcı olabilir diyorlar makinalar yüke girddigi zaman 330 gösteriyor burada kullanmam gereken kondansatör nekadar olmalı her motora ayrımı takmak lazım faydası olurmu kompanasyon panom yok lütfen yardım 18.5 lik motor ve 5 hp lik olana akım 10 luk kabloyla gidiyor 4 10 galiba 70 metre
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
iki motor için ayrı ayrı kondansatör takmalısın
18.5 kw için =15 kvar
10 hp motor için 5 kvar yeterli olur.
internette araştır kompanzasyon hesabı zaten bulunuyor.
 
Motorlarla beraber devreye girecek şekilde uygun değerde kondansatörler kullandığınızda (sn. alpernbugra'nın mesajına bakınız), şebekeden çekeceğiniz toplam akımda azami 8A azalma olacaktır. Bu da gerilim düşümüne olumlu yönde az birşey katkı sağlar.

Gerilim düşümündeki sorun 1km'lik hattan kaynaklanmakta gibi. Bu hat ne şekilde tesis edilmiş? Havai mi yeraltı mı? Bir de iletken cinsi (bakır, aluminyum) ve kesiti hakkında bilgi verirseniz yönlendirme yapabiliriz.
 