Bekçi kulübesi gerilim düşümü ve topraklama sorunu

Hattaki lambalar içinde,lamba gücünde
433/220 ( veya,750 /220 ) trafo kullanıla-
cak .Denize düşen,yılana sarılır.;)
usta ,teşekkür ediyorum.minumum masraf istiyorlar. önce regülatör denesin. sonra değerlendilerilim senin fikrini
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
180 volt civarı olan fazda 35 adet 125 watt aydınlatma lambası eşit faz dağılımı yapılmış mı ?
diğer fazların ölçümleri ? nedir .
12 adet r fazı 125 watt ayd lambası
12 adet s fazı 125 watt ayd lambası
11 adet t fazı 125 watt ayd lambası
olarak .
panodan da faz çıkışları ölçümleri eşit olmalıdır .
 
Son düzenleme:
sayet 380 ile calısan bir cihaz yoksa kabloları paralelleyerek kesiti artıra bılır topraklamayıda kulube yakınına bir cubuk cakarak halleder
 