Merhaba.
Yeni yapılan bir okulun enerji beslemesi için projede 50 Mt 4*10 nyy kablo verilmiş.Okulun talep gücü 10kw.Enerjinin giriş noktası ile okulun arası uygulamada 100 mt çıktı ve gerilim düşümü hesabı ile 4*16 kablo sınırda kurtarıyordu garanti olsun diye 3*25+16 nyy kablo çekmek istiyorum.Sizce bir sakıncası olur mu?Bir de topraklama hattı için 1*50 lik kablo çeksem nasıl olur?Paylaşımlar için şimdiden teşekkür ediyorum
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Formulünüzde, %.. gerilim düşümü verir, kesit değil, sonra sen formülde, kablo kesiti olan 10 mm. e bölmüyorsun. ONuda bölersen, % 1.24 gerilim düşümü çıkarki, buda normaldir. Kaldıki, o projeyi yapan müellif bunu gayet iyi bilmektedir.