Merhaba.
Yeni yapılan bir okulun enerji beslemesi için projede 50 Mt 4*10 nyy kablo verilmiş.Okulun talep gücü 10kw.Enerjinin giriş noktası ile okulun arası uygulamada 100 mt çıktı ve gerilim düşümü hesabı ile 4*16 kablo sınırda kurtarıyordu garanti olsun diye 3*25+16 nyy kablo çekmek istiyorum.Sizce bir sakıncası olur mu?Bir de topraklama hattı için 1*50 lik kablo çeksem nasıl olur?Paylaşımlar için şimdiden teşekkür ediyorum
Yeni yapılan bir okulun enerji beslemesi için projede 50 Mt 4*10 nyy kablo verilmiş.Okulun talep gücü 10kw.Enerjinin giriş noktası ile okulun arası uygulamada 100 mt çıktı ve gerilim düşümü hesabı ile 4*16 kablo sınırda kurtarıyordu garanti olsun diye 3*25+16 nyy kablo çekmek istiyorum.Sizce bir sakıncası olur mu?Bir de topraklama hattı için 1*50 lik kablo çeksem nasıl olur?Paylaşımlar için şimdiden teşekkür ediyorum