Merhaba.
Yeni yapılan bir okulun enerji beslemesi için projede 50 Mt 4*10 nyy kablo verilmiş.Okulun talep gücü 10kw.Enerjinin giriş noktası ile okulun arası uygulamada 100 mt çıktı ve gerilim düşümü hesabı ile 4*16 kablo sınırda kurtarıyordu garanti olsun diye 3*25+16 nyy kablo çekmek istiyorum.Sizce bir sakıncası olur mu?Bir de topraklama hattı için 1*50 lik kablo çeksem nasıl olur?Paylaşımlar için şimdiden teşekkür ediyorum
 
0,0124x100x10 =12,4

Bu hesaba göre ama yanlışlık varmı bilmiyorum.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20181217-113420.png
    Screenshot_20181217-113420.png
    256.8 KB · Görüntüleme: 50
Son düzenleme:
gerilim düşümü hesabı ile 3 fazlı kısım ve 1 fazlı kısım için ayrı hesapladım
 
Formulünüzde, %.. gerilim düşümü verir, kesit değil, sonra sen formülde, kablo kesiti olan 10 mm. e bölmüyorsun. ONuda bölersen, % 1.24 gerilim düşümü çıkarki, buda normaldir. Kaldıki, o projeyi yapan müellif bunu gayet iyi bilmektedir.
 
Bu hesaba göre 16 mm kablo gayet uygundur. Gerilim düşümü%1.5 da kalıyor. Idealdir.
Screenshot_20181217-191843.jpg


Hatta 4*10mm kablo da kurtarır. Siz gene de 16 mm kablo çekmenizi öneririm.