gerilim düşümü

Katılım
17 Haz 2014
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
51
yaşadığım bölgede sürekli kısa sürelerle (30sn-60sn) gibi gerilim düşümleri oluyor.gerilim 100 v'lara kadar düşüyor.evimdeki klima sürekli devreden çıkıp giriyor.klimanın sürekli çalışabilmesi için klimanın girişine kondansatör bağlayabilirmiyiz.klima anma gücü 1750w .akımı 7,8 A .bağlayabilirsek kaç kvar'lık kondansatör bağlayabiliriz.bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.tşklr
 
kondansator bir fayda saglamaz bu konuya
 
Gerilim 100 V kadar düşüyorsa bence regülatörde çözüm olmaz diye düşünüyorum. Kablo kesitlerinizi ve ek yerlerinizi kontrol edin. Komşularda aynı durum var mı araştırın. Elinize ölçü aleti alıp onlarda da bir ölçüm yapın. Genel sorunsa Xedaş'a başvurun sizden kaynaklııysa kablo kesiti, ek yerler, nötr gevşekliği gibi durumları araştırın.
 