İki resim attım gerilim düşümü hesabında nk*0.6 yazıyo sadece 0.6 nerden geldiği lazım diğer resimde %e=1.24 diye başlıyo 1.24 nerden geliyo bu ikisi lazım lütfen yardım edin 1 saat snra sınavım var
Evet talep faktörü %60 olarak düşünülüp hesap yapılmış. Pano altında yazan güç değerinin başında K.G.(Kurulu güç) yada T.G.(Talep güç) kısaltmaları kullanılmalıdır. Sınavda hocanız bunu mutlaka belirtir.
...................=100000*L*P/(56*S*380*380)= 0,0124 L*P/S Bu formülde güç dönüşümü(kWyerine Watt yazılırsa, 1000 ile bölünerek) 0,0124, katsayısı 1,24*10^-5 olur.
1 faz için; %e= 200*L*P/(K*S*V*V) (K=56, p(kW)*1000)
...................= 0,074* L*P/S ; yine (kW yerine Watt yazılırsa) 0,074katsayısı 7,4*10^-5 olur.