Elimizde 45 kW bir yük var, bunu 500 metre mesafeden kendi trafomuzla 3x70+50'lik kablo ile beslemeyi düşünüyoruz. Ancak yapmış olduğumuz hesaplamada mesafeden kaynaklı %3,97 gibi bir gerilim düşümü görülüyor. Bu da 15 volta yakın bir kayıp demek, benim merak ettiğim bu faz başına düşen gerilim kaybımı yoksa yoksa toplam gerilim kaybımı?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sadece bakır kablo fiyatı 500.00 eder. kazması işçiliği panosuydu totalde 1.000.000 u bulabilir. trafo eğer maliyeti daha düşükse tercih edin derim. en azından gerilim düşümü hiç olmaz.
alüminyum kablo niye tercih etmiyorsunuz. alüminyum kablo 4 adet 185 mm aynı kanala kullanırsanız kablo maliyeti en az yarı yarıya düşebilir. belkide dahada fazla. totalde belkide 400.000 le kurtulabilirsiniz.
3x70450 bakırın eşdeğeri 3x120+70 alüminyummuş. KDV dahil metresi 300 lirayı bulmuyor. yani 500 metre 150.000 lira tutar. kanal+işçilik+pano 400.000 liraya maledersiniz.
kendiniz yaparsanız maliyetler çok daha aşağı düşebilir. trafoda kendinizinmiş. gerilim düşümünü kafanıza fazla takmayın. % 4 gerilim düşümü hiç bir zararı olmaz.
% 4 gerilim düşümü faz nötrde 10 volta faz-fazda 16 volta tekabül eder. trafonun kademe ayarından gerilim düşümünü ayarlayabilirsiniz. trafo TM ye yakınsa gücü büyükse 250-4400 kVA ise ve fideriniz üzerinde başkaca fazla yük yok ise hiçbir mahsuru olmaz.
elektrik dağıtım firması kurulu yürürlükteki müşteri hizmetleri yönetmeliğine göre gücünüzde trafo gücü yeterliyse % 20 ye kadar tadilat yapmanıza proje yapmaksızın izin verir.