gerilim düşmesi

kardeş toprağı kontrol et 220-190=30 V nötr_toprak çıkmalı kaybolan gerilim değeri toprağa akıyor topraklaman da sıkıntı var.
 
100 kVA voltaj regülatörü alıcam,bunun için teknik şartname hazırlamam gerekiyomuş,elinde örnek teknik şartname olan varmı acaba,internette birkaç tane buldum ama,hangi firmalardan regülatör temin edebilirim tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim
 
Sayın Salvatore

Pensampermetre ile fazlardan geçen akımı ayrı ayrı ölçme imkanınız var mı ? Daha önceki yazılarda da yazıldığı gibi yük dengesizliği ihtimali yüksek. Eğer böyle bir durum varsa, regülatör konulsa bile farklı problemler ortaya çıkabilir, sağlıklı bir tesisatınız olmaz.
 