gerilim trafosu hesabı

harf

Üye
Katılım
9 Nis 2009
Mesajlar
102
Puanları
1
arkadaşlar gerilim trafosu nasıl hesaplanır örnek akım tafomuz 200/5 ise gerilim trafomuz kaç olmalıdır bunun hesabı nasıl yapılır
 
Akım trafonuz çekeceğiniz güce göre hesaplanır. Ama gerilim trafonuz, enerji aldığınız yüksek gerilim şebekesinin gerilim seviyesine göre seçilir. Yani geriliminiz 34,5kV ise gerilim trafonuz da 34,5kV'luk olmalı.

Gerilim trafosularının faz-faz veya faz-toprak arasına da bağlana çeşitleri vardır. Seçim yapılırken bu da bir etkendir. Faz-faz arasına bağlantılarınki 34,5/0,1kV, faz-toprak arsına bağlantıda "34,5/1,73 / 0,1/1,73" kV olarak belirtilir.

Kısaca birinci etken yüksek gerilim şebekesinin voltaj değeri.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…