- Artık,genelde,düşük akım çalışma-
larında,kapasitiflik sorununa çok rastlanmaktadır.Bu nedenle,seçile-
cek kompanzasyonun,SVC sürücülü
olması kaçınılmazdır.1000 - 2500 kva lık kurulumlar için,3x10 kvar lık
dürücülü sistem düşünmekte yarar
vardır,
- Statik kontaktör,özel durumlar için
düşünülebilir.Klasik tip kontaktör
dışına çıkılmasına gerek yoktur,
- Modaya uyup ! , rezonans filtresi
yapılmak düşünülecekse,hesaplar
% 5,67 yi gösterse bile, %7 olarak ta-
sarımlanmalıdır,
- Baştan yapılan hessplamalara gö-
re çıkan kvar ihtiyacı % 10 fazlası
ile tesis edilmeledir,
- Trifaze gurupların , koruma Sigorta-
ları trifaze ! olarak seçilmelidir,
- Ucuz oluyor diye NH sigorta kullan-
mak yerine ,bağlı olduğu noktadaki
kısadevre akımına uygun kompakt
şalterler kullanılmalıdır,
- Her kontaktör bobin devresi üzeri-
ne 0,5 - 1 amper B tip otomatik ( kı-
sadevre akımı yüksek ise kartuşlu !
tip ) koruma sigortası konmalıdır,
- Artık,modern tüm rölelerde,elle test
yapma imkanı var.Bu nedenle,kopya-
la yapıştırcıların 1-0-2 tipli test anah-
tarı konmasına lüzum yoktur,
- Harmonik filtre ( doğru ismi rezo-
nans filtresidir ) yapılacak ise,reak -
törlerin,düşük kayıplı olanı seçilme-
lidir.Fazladan ödenen para ! kendi-
ni 1-2 yılda geri öder !
- SVC li tesisler için,monofaze gu -
rup oluşturulmasına ! ihtiyaç ( be-
nim fikrim,tartışmam ) yoktur,
- Kompnzasyon tesisleri,ana bara
devamı baralı olarak değil,3-5 mt
uzağa kablolu olarak düşünülme-
lidir Oradaki olaylar ! ,ana barayı et-
kilememelidir,
-Ana tesis kalitesi Murat 124 bile olsa,kompanzasyon,Ferrari kalite-
sinde olmalıdır.
Bu görüşlerin tamamı,yazılan her
kaleminden kazık yemiş birisi ola-
rak bana aittir.Tartışmak,düşünce-
lerimi değiştirmeyecektir.
larında,kapasitiflik sorununa çok rastlanmaktadır.Bu nedenle,seçile-
cek kompanzasyonun,SVC sürücülü
olması kaçınılmazdır.1000 - 2500 kva lık kurulumlar için,3x10 kvar lık
dürücülü sistem düşünmekte yarar
vardır,
- Statik kontaktör,özel durumlar için
düşünülebilir.Klasik tip kontaktör
dışına çıkılmasına gerek yoktur,
- Modaya uyup ! , rezonans filtresi
yapılmak düşünülecekse,hesaplar
% 5,67 yi gösterse bile, %7 olarak ta-
sarımlanmalıdır,
- Baştan yapılan hessplamalara gö-
re çıkan kvar ihtiyacı % 10 fazlası
ile tesis edilmeledir,
- Trifaze gurupların , koruma Sigorta-
ları trifaze ! olarak seçilmelidir,
- Ucuz oluyor diye NH sigorta kullan-
mak yerine ,bağlı olduğu noktadaki
kısadevre akımına uygun kompakt
şalterler kullanılmalıdır,
- Her kontaktör bobin devresi üzeri-
ne 0,5 - 1 amper B tip otomatik ( kı-
sadevre akımı yüksek ise kartuşlu !
tip ) koruma sigortası konmalıdır,
- Artık,modern tüm rölelerde,elle test
yapma imkanı var.Bu nedenle,kopya-
la yapıştırcıların 1-0-2 tipli test anah-
tarı konmasına lüzum yoktur,
- Harmonik filtre ( doğru ismi rezo-
nans filtresidir ) yapılacak ise,reak -
törlerin,düşük kayıplı olanı seçilme-
lidir.Fazladan ödenen para ! kendi-
ni 1-2 yılda geri öder !
- SVC li tesisler için,monofaze gu -
rup oluşturulmasına ! ihtiyaç ( be-
nim fikrim,tartışmam ) yoktur,
- Kompnzasyon tesisleri,ana bara
devamı baralı olarak değil,3-5 mt
uzağa kablolu olarak düşünülme-
lidir Oradaki olaylar ! ,ana barayı et-
kilememelidir,
-Ana tesis kalitesi Murat 124 bile olsa,kompanzasyon,Ferrari kalite-
sinde olmalıdır.
Bu görüşlerin tamamı,yazılan her
kaleminden kazık yemiş birisi ola-
rak bana aittir.Tartışmak,düşünce-
lerimi değiştirmeyecektir.
Son düzenleme: