31,5 KV değerinden sisteme bağlanacak olan bir santralin gerilim trafosu 34,5/0,1 seçilmiş olması Bu santrale mühürlenen sayaçın ölçümünde bir hataya yol açar mı?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
evet çarpanı hesaba katarsanız bir sorun olmaz. Nitekim her zaman istenilen oranda gerilim trafosunu bulamayabiliriz. Genelde orta gerilimde gerilim trafoları 33/ V3 oranlı olarak imal ediliyor. Sistem gerilimi 31.5 yada 34.5kV olan yerlerde bu husus dikkat etmek gerekir. Yalnız burada merak ettigim gerilim trafolarınız V baglımı. Yani 3 adet yerine 2 adetmi kullandınız. EKAT yönetmeliğine göre V baglı yani 2 adet gerilim trafosu yerine 3 adet faz-nötr gerilim trafosu kullanmanız gerekmektedir.