31,5 KV değerinden sisteme bağlanacak olan bir santralin gerilim trafosu 34,5/0,1 seçilmiş olması Bu santrale mühürlenen sayaçın ölçümünde bir hataya yol açar mı?
evet çarpanı hesaba katarsanız bir sorun olmaz. Nitekim her zaman istenilen oranda gerilim trafosunu bulamayabiliriz. Genelde orta gerilimde gerilim trafoları 33/ V3 oranlı olarak imal ediliyor. Sistem gerilimi 31.5 yada 34.5kV olan yerlerde bu husus dikkat etmek gerekir. Yalnız burada merak ettigim gerilim trafolarınız V baglımı. Yani 3 adet yerine 2 adetmi kullandınız. EKAT yönetmeliğine göre V baglı yani 2 adet gerilim trafosu yerine 3 adet faz-nötr gerilim trafosu kullanmanız gerekmektedir.