Gerlim Trafosu Seçimi!!!

yonzoglu

Üye
Katılım
11 May 2010
Mesajlar
148
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar merhaba

31,5 KV değerinden sisteme bağlanacak olan bir santralin gerilim trafosu 34,5/0,1 seçilmiş olması Bu santrale mühürlenen sayaçın ölçümünde bir hataya yol açar mı?
 
Sayaç çarpanında bu husus göz önünde bulundurulmuşsa herhangi bir hatalı ölçüme sebep olmaz (Gerilim trafosu çarpan değeri: 34,5/0,1=345)
 
evet çarpanı hesaba katarsanız bir sorun olmaz. Nitekim her zaman istenilen oranda gerilim trafosunu bulamayabiliriz. Genelde orta gerilimde gerilim trafoları 33/ V3 oranlı olarak imal ediliyor. Sistem gerilimi 31.5 yada 34.5kV olan yerlerde bu husus dikkat etmek gerekir. Yalnız burada merak ettigim gerilim trafolarınız V baglımı. Yani 3 adet yerine 2 adetmi kullandınız. EKAT yönetmeliğine göre V baglı yani 2 adet gerilim trafosu yerine 3 adet faz-nötr gerilim trafosu kullanmanız gerekmektedir.
 
34,5/0,1 olarak seçilmiş gerilim trafosu ama hat 31.5 KV yani 33/0.1 ile değiştirmemiz gerekmez diye anlıyorum yazılanlardan...
 
maksimum 500 kw güç ve 400 v gerilimi 34.5 kv yükseltmek için ne güçte bir trafo kullanılmalı?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,836
Mesajlar
930,634
Kullanıcılar
452,666
Son üye
balkır1111

Yeni konular

Geri
Üst