Transpozisyon işlemi 2km yi geçen hatlarda uygulanır kapasitif etkiyi azaltmak için yapılır. Ancak bu işlem tesis içindeki harmonik sorununu çözmeyecektir. GES lerde harmonik probleminin temel sorunu kalitesiz inverter seçimi sonrasında da yük profilidir, kompanzasyon sisteminizdeki kondansatörlerde bu yangını körükler. İlk aşamada [yangın ve hasar oluşmadan] ölçümler neticesi Pasif harmonik filtre acil olarak konulmalıdır.
Üzülerek belirtmek isterim ki sorununuza düşük maaliyetli çözüm maalesef mümkün görünmüyor.