Kabloların R -S-T R-S-T R-S-T olarak dizilmesinde fayda vardır.kablo dizilimini değiştireceğim yarın Sami bey. Aynı fazdaki kablolar yan yana gidiyor şu an bizde.
Kabloların R -S-T R-S-T R-S-T olarak dizilmesinde fayda vardır.kablo dizilimini değiştireceğim yarın Sami bey. Aynı fazdaki kablolar yan yana gidiyor şu an bizde.
Kabloların R -S-T R-S-T R-S-T olarak dizilmesinde fayda vardır.
çok geç verilen cevabım:Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde de (Paylaşılan dökümanda RST TSR RST TSR olarak dizilmeli diye belirtilmiş.)bu dizilim aynıdır ve doğrusu budur.Paylaşılan dökümanda RST TSR RST TSR olarak dizilmeli diye belirtilmiş.
Sayın meslektaşım.(Transpozisyon işlemi 2km yi geçen hatlarda uygulanır kapasitif etkiyi azaltmak için yapılır) diye yazmışsınız.Kapasitif etkiyi azaltmak için degii.eşitlemel için yapılır.Hat 3 veya 6 eşit parçaya bölünerek çaprazlama yapılır.Transpozisyon işlemi 2km yi geçen hatlarda uygulanır kapasitif etkiyi azaltmak için yapılır. Ancak bu işlem tesis içindeki harmonik sorununu çözmeyecektir. GES lerde harmonik probleminin temel sorunu kalitesiz inverter seçimi sonrasında da yük profilidir, kompanzasyon sisteminizdeki kondansatörlerde bu yangını körükler. İlk aşamada [yangın ve hasar oluşmadan] ölçümler neticesi Pasif harmonik filtre acil olarak konulmalıdır.
Üzülerek belirtmek isterim ki sorununuza düşük maaliyetli çözüm maalesef mümkün görünmüyor.