Merhabalar,
Toplam kurulu gücün 6400kva olduğu bir tesiste alış tarafında bir problem yokken, 3500kwp GES kurulumu sonrası alış reaktif değerleri aynı devam etmekte. Ancak ne zamanki iç tüketimi ges fazlasıyla karşılayıp satışa geçtiğimizde şebekeye basılan kapasitif yük aktif karşısında artmaya başlıyor. çünkü iç tüketimimizde kompanzasyon temiz çalışıyor. ve aktif yük kullanımımız çok yüksek. kapasitif ihtiyacımız da çok az. bu durumda satış tarafında reaktif ceza ile karşılaşmamızı sağlıyor.
Aklımda 3 seçenek var ancak söz konusu durumlarda:
çözüm olarak RGKR mizi çift yönlüye çevirebilirim ancak kompanzasyon kademelerimizde çok fazla devrede olan yok yani çift yönlü dahi olsa sisteme kapasitif ihtiyacımız çok olmadığı için kapasitif basmaya devam edebiliriz.
svc reaktör ekleyebilirim, bu durumda da hali hazırda indüktif tüketimimiz yüksek bunu arttıacak olabilirim.
Ya da komp. akım trafolarını değil og'ye alabilir ve svc ekleyerek kesin çözüm yapabilirim ancak bu da maliyetli olacak.
Konuyla ilgili daha önce tecrübe yaşayan ve çözümü gerçekleştirmiş arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim teşekkürler.