GES kurulumu sonrası şebekeye kapasitif vererek cezaya düşüyorum.

mühbey48

Üye
Katılım
9 Ağu 2018
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
30
Merhabalar,

Toplam kurulu gücün 6400kva olduğu bir tesiste alış tarafında bir problem yokken, 3500kwp GES kurulumu sonrası alış reaktif değerleri aynı devam etmekte. Ancak ne zamanki iç tüketimi ges fazlasıyla karşılayıp satışa geçtiğimizde şebekeye basılan kapasitif yük aktif karşısında artmaya başlıyor. çünkü iç tüketimimizde kompanzasyon temiz çalışıyor. ve aktif yük kullanımımız çok yüksek. kapasitif ihtiyacımız da çok az. bu durumda satış tarafında reaktif ceza ile karşılaşmamızı sağlıyor.

Aklımda 3 seçenek var ancak söz konusu durumlarda:

çözüm olarak RGKR mizi çift yönlüye çevirebilirim ancak kompanzasyon kademelerimizde çok fazla devrede olan yok yani çift yönlü dahi olsa sisteme kapasitif ihtiyacımız çok olmadığı için kapasitif basmaya devam edebiliriz.

svc reaktör ekleyebilirim, bu durumda da hali hazırda indüktif tüketimimiz yüksek bunu arttıacak olabilirim.

Ya da komp. akım trafolarını değil og'ye alabilir ve svc ekleyerek kesin çözüm yapabilirim ancak bu da maliyetli olacak.

Konuyla ilgili daha önce tecrübe yaşayan ve çözümü gerçekleştirmiş arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim teşekkürler.
 
Merhabalar,

Toplam kurulu gücün 6400kva olduğu bir tesiste alış tarafında bir problem yokken, 3500kwp GES kurulumu sonrası alış reaktif değerleri aynı devam etmekte. Ancak ne zamanki iç tüketimi ges fazlasıyla karşılayıp satışa geçtiğimizde şebekeye basılan kapasitif yük aktif karşısında artmaya başlıyor. çünkü iç tüketimimizde kompanzasyon temiz çalışıyor. ve aktif yük kullanımımız çok yüksek. kapasitif ihtiyacımız da çok az. bu durumda satış tarafında reaktif ceza ile karşılaşmamızı sağlıyor.

Aklımda 3 seçenek var ancak söz konusu durumlarda:

çözüm olarak RGKR mizi çift yönlüye çevirebilirim ancak kompanzasyon kademelerimizde çok fazla devrede olan yok yani çift yönlü dahi olsa sisteme kapasitif ihtiyacımız çok olmadığı için kapasitif basmaya devam edebiliriz.

svc reaktör ekleyebilirim, bu durumda da hali hazırda indüktif tüketimimiz yüksek bunu arttıacak olabilirim.

Ya da komp. akım trafolarını değil og'ye alabilir ve svc ekleyerek kesin çözüm yapabilirim ancak bu da maliyetli olacak.

Konuyla ilgili daha önce tecrübe yaşayan ve çözümü gerçekleştirmiş arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim teşekkürler.
Bu konu hakkında OG den ölçüm alan kompanzasyonun çözüm olduğu defalarca forumda konuşuldu.
 
Sn.tknsyn.Daha önceki bilgilendirmenizde
Corbus firmasından bahsetmiştiniz.Bu fir-
ma halen mevcut ve bu konularda faalmi ?
 
Merhabalar,

Toplam kurulu gücün 6400kva olduğu bir tesiste alış tarafında bir problem yokken, 3500kwp GES kurulumu sonrası alış reaktif değerleri aynı devam etmekte. Ancak ne zamanki iç tüketimi ges fazlasıyla karşılayıp satışa geçtiğimizde şebekeye basılan kapasitif yük aktif karşısında artmaya başlıyor. çünkü iç tüketimimizde kompanzasyon temiz çalışıyor. ve aktif yük kullanımımız çok yüksek. kapasitif ihtiyacımız da çok az. bu durumda satış tarafında reaktif ceza ile karşılaşmamızı sağlıyor.

Aklımda 3 seçenek var ancak söz konusu durumlarda:

çözüm olarak RGKR mizi çift yönlüye çevirebilirim ancak kompanzasyon kademelerimizde çok fazla devrede olan yok yani çift yönlü dahi olsa sisteme kapasitif ihtiyacımız çok olmadığı için kapasitif basmaya devam edebiliriz.

svc reaktör ekleyebilirim, bu durumda da hali hazırda indüktif tüketimimiz yüksek bunu arttıacak olabilirim.

Ya da komp. akım trafolarını değil og'ye alabilir ve svc ekleyerek kesin çözüm yapabilirim ancak bu da maliyetli olacak.

Konuyla ilgili daha önce tecrübe yaşayan ve çözümü gerçekleştirmiş arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim teşekkürler.
4x1600kva trafolarınız mı var ve hepsinin kompanzasyonu ag den ayrı mı ?
 
Merhabalar,

Toplam kurulu gücün 6400kva olduğu bir tesiste alış tarafında bir problem yokken, 3500kwp GES kurulumu sonrası alış reaktif değerleri aynı devam etmekte. Ancak ne zamanki iç tüketimi ges fazlasıyla karşılayıp satışa geçtiğimizde şebekeye basılan kapasitif yük aktif karşısında artmaya başlıyor. çünkü iç tüketimimizde kompanzasyon temiz çalışıyor. ve aktif yük kullanımımız çok yüksek. kapasitif ihtiyacımız da çok az. bu durumda satış tarafında reaktif ceza ile karşılaşmamızı sağlıyor.

Aklımda 3 seçenek var ancak söz konusu durumlarda:

çözüm olarak RGKR mizi çift yönlüye çevirebilirim ancak kompanzasyon kademelerimizde çok fazla devrede olan yok yani çift yönlü dahi olsa sisteme kapasitif ihtiyacımız çok olmadığı için kapasitif basmaya devam edebiliriz.

svc reaktör ekleyebilirim, bu durumda da hali hazırda indüktif tüketimimiz yüksek bunu arttıacak olabilirim.

Ya da komp. akım trafolarını değil og'ye alabilir ve svc ekleyerek kesin çözüm yapabilirim ancak bu da maliyetli olacak.

Konuyla ilgili daha önce tecrübe yaşayan ve çözümü gerçekleştirmiş arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim teşekkürler.
Ustad bir arkadasimin basina geldi buna benzer bir sorun. Kompanazsyonu kurarken sayac OG tarafinda okundugu icin GES tarafina kiyasla aktif yukle beraber reaktifte de tutarsiz degerlere sebep oluyordu. Bunu da dikkate almakta yarar olabilir sizin icin.
 
açarmısın konuyu alış nedir veriş nedir ? daha önce bu konuda çok yazı yazdım ama halen anlaşılmadı sanırım ? bu alış veriş konusunu tam bilmiyoruz yada hiç bilmiyoruz . şebekeye kapasitif basmakla kompanzasyonun uzak yakın heç bir alakası yok bunun kompanzasyondan olduğunu nereden çıkardınız bilmiyorum . daha önce yazdığım konulara bakarsanız anlarsınız konuyu
Hocam arattırdım ama atladım sanırım önceki yazdığınız konuyu bulamadım. Osostan alınmış bir grafik veriyorum şimdi. Ben şebekeye haddinden fazla reaktif enerji vermenin mevcut kompanzasyonla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum ve bunu yaşadım. Şimdi 07/06 ve 08/06 tarihinde mevcut kompanzasyonum yetersiz olduğu için şebedeken indüktif bir çekiş yaşıyorum. Aynı zamanda güneşin çıkmasıyla beraber şebekeye aktif enerji basıyorum fakat aynı zamanda haddinden fazla kapasitif enerji basıyorum ( üretim tarafında). Fakat ben bunu farkedip mevcut kompanzasyonumda ki sorunu düzelltiğimde 09/06 tarihinde gördüğünüz gibi şebekeye aktif enerji veriyorum fakat normal sınırlarda sayılmacak kadar kapasitif verişim oluyor. Aynı zamanda bunuda denedim mevcut kompanzasyonum fazla geliyor kondansatörler takılı kalmış diyelim bu seferde şebekeye indüktif enerji vermeye başlıyorsunuz tabiki bu durum gesten şebekeye enerji vermeniz haliyle başlıyor. İnverter çıkışı ham üretim sayaçlarımı kontrol ettiğimde hiç bir sorun yok değerlerde.
osos.png
 
Merhabalar,

Toplam kurulu gücün 6400kva olduğu bir tesiste alış tarafında bir problem yokken, 3500kwp GES kurulumu sonrası alış reaktif değerleri aynı devam etmekte. Ancak ne zamanki iç tüketimi ges fazlasıyla karşılayıp satışa geçtiğimizde şebekeye basılan kapasitif yük aktif karşısında artmaya başlıyor. çünkü iç tüketimimizde kompanzasyon temiz çalışıyor. ve aktif yük kullanımımız çok yüksek. kapasitif ihtiyacımız da çok az. bu durumda satış tarafında reaktif ceza ile karşılaşmamızı sağlıyor.

Aklımda 3 seçenek var ancak söz konusu durumlarda:

çözüm olarak RGKR mizi çift yönlüye çevirebilirim ancak kompanzasyon kademelerimizde çok fazla devrede olan yok yani çift yönlü dahi olsa sisteme kapasitif ihtiyacımız çok olmadığı için kapasitif basmaya devam edebiliriz.

svc reaktör ekleyebilirim, bu durumda da hali hazırda indüktif tüketimimiz yüksek bunu arttıacak olabilirim.

Ya da komp. akım trafolarını değil og'ye alabilir ve svc ekleyerek kesin çözüm yapabilirim ancak bu da maliyetli olacak.

Konuyla ilgili daha önce tecrübe yaşayan ve çözümü gerçekleştirmiş arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim teşekkürler.

GES kısmına svc sürücülü kompanzasyon sistemi kurarak sorunu çözebilirsiniz. Birkaç yerde uygulamasını yaptım 2-3 yıldır sorunsuz çalışıyor. Ges pano sistemlerinde genel gördüğüm problem sabit kondansatör uygulaması genelde trafo gücünün %5-6 sı kadar sabit gurup koyuyorlar. Buda üretim varken çözüm oluyor fakat gece tüketime geçince yaklaşık aktifin 10 katı civarı kapasitif tüketime neden oluyor (hem invertör hem sabit kondansatörden kaynaklı) çünkü gece sadece trafonun boştaki kaybı kadar aktif tüketim var. Sistem olarak gurup arge çok başarılı hem a.g refranslı röle yada o.g.referanslıda olabilir. Ben gurup argenin 18 kademeli rölelerini kullanıyorum a.g den reaktör basarak sistemi dengede tutabiliyorum. Genelde GES lerde reaktif dengeli ve sabit olduğu için ölçerek yada birkaç ayar değişikliği ile çok rahat çözüm üretilebilir.
 
Sn. samiinci, uzun zamandır iletişim kurmadım. İnternet sitelerinde şu an solar SVC görünmüyor. Gerekliyse iletişim kurmayı deneyin. İhtiyaç halinde CEO Erhan beyin cep telefonu var bende arayabilirim.
http://www.corbuselektrik.com.tr/Corbus/solar katalog.pdf
MERKEZ ADRESİ:
Nispetiye mah. Gazi Güçnar sk. No:4/9 Beşiktaş / İSTANBUL

SEVKİYAT ADRESİ:
Gazi Muhtarpaşa Bulv. Halı Sarayı Kat:1 NO:132 Şehitkamil / GAZİANTEP


Tel : 0.212 337 27 34

Fax : 0.212 337 27 74

[email protected]
Ürün Tanıtımı : “Solar SVC”, Cihazı reaktif enerji regülasyonlu tristörlü endüktif yük sürücüdür. “Solar SVC” ,Güneş enerjisi veya diğer enerji üretim istasyonlarına özel üretilmiş, reaktif güç kompanzasyonu çözümlerine ileri düzeyde cevap vermeye yönelik tasarlanmış ayrıca kurulumu kolay olan bir cihazdır. Solar enerji santrallerinde, akşam veya diğer vakitlerde, üretim tüketim yönüne döner. Bu durumda SOLAR enerji sistemi kapasitif yük oluşturmaya başlar. Kapastif yük ise, sayacak sayaca reaktif olarak yansır. Tedbir alınmazsa reaktif enerji, ceza boyutuna kadar ulaşır. Bunun çözülmesi gereklidir. “Solar SVC”, Cizimde de gösterildiği gibi sisteme bağlanır ve sistemin üretim-tüketim (inport-export) durumunu takip eder. SOLAR enereji üretimi, tüketim(inport) durumuna geçmesi halinde, anında tepkiyerek oluşan kapasitif reaktif yükü tolere eder.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,108
Mesajlar
933,182
Kullanıcılar
453,163
Son üye
gurkangunc

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst