1 adet yük ayırıcılı giriş hücresi , ölçü primer istenir onun için 1 adet ölçü hücresi , çıkışlar içinse 2 adet trafoyu tek çıkıştan beslenebilir ( ama kesinlikle kesicili hücre olmalı )ama pek sağlıklı olmaz arıza anında hangi trafodan arıza geldiğini anlayamazsın. bu nedenle 2 adet çıkış hücresi lazım..bu çıkış hücreleri yük ayrıcılı olabileceği gibi kesiicili olmasında yarar vardır. yük ayırıcılı hücrelerde koruma olmayacağından sıkıntı olabilir.. elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği 1600 kVA ' ya kadar ( 1600 kVA dahil ) yük ayırıcı kullanabilirsin der. ama kesicili yapmakta fayda var...
hücreler giriş ve çıkış olarak kullanılabilecek şekilde imal edilir. burda dikkat edilmesi gereken husus girişte enerji olacağından ( TEDAŞ ' tan yada bir önden enerji kestirilmedikçe ) hücrenin topraklanmaması gerekmektedir.
sonuç olarak 1 adet yük ayırıcılı giriş , ölçü hücresi ve 1 adet veya 2 çıkış hücresi yeterli olur...
çıkışlar yük ayırıcılı çıkış düşünülürse sigortalı yük ayırıcılı hücre olmalı unutmuşum özür..
kolay gelsin....