merhaba arkadaşlar;
s7-200 ile gramın binde birini ölçen bir kantarı heberleştirdik. sorun şuki 1 sn in altında cevap gelmiyor kantardan. bu sureyi düşürmenin bir yolu varmı? teşekürler
 
haberleştiğin portun hızı nedir?aynı anda kaç byte veya word kontrolü yapıyorsun?haberleşme protokolün nedir( seri protokol,485 protokol,422 protokol,profibus,cambus,modbus,device net hangisi)?aradaki mesafen nedir?aradaki hatıın özelliği nedir kablo,fiber opt.,rf ? plc scantime süren nedir? saymakla bitmez ....
 
Sorun Scan time ve Bus hızı.

185.0 KBPS de kullanıyorsan 1.5 MBPS ye yükselt. Ama modüllerin desteklemiyorsa Bus hatası alırsın.
 