Hocam bu dediğinizi tam olarak nasıl yapıcam evde Simulation Mod'da denedim login olmuyor.
Tamam, adım adım gidelim.
Simulation Mode’da denemenize gerek yok, zaten OPC orada çalışmaz. Gerçek PLC’ye bağlanmanız gerekiyor.
Şu şekilde yapın:
1. Codesys’te sol tarafta “Global_Variables” (veya değişkenlerin olduğu listeyi) açın
2. Şu satırın altına ekleyin:
DODURGATM_FIT_101_1_HH_VAL : REAL;
Altına şunları yazın:
DODURGATM_TEST_1 : REAL;
DODURGATM_TEST_2 : REAL;
DODURGATM_TEST_3 : REAL;
3. Program (PRG) içine girin ve şu satırları ekleyin:
DODURGATM_TEST_1 := DODURGATM_READ2[0];
DODURGATM_TEST_2 := DODURGATM_READ2[1];
DODURGATM_TEST_3 := DODURGATM_READ2[2];
4. Üst menüden:
Project / Rebuild All
5. Sonra:
Online / Login / Download / Run
6. WinCC de, OPC Item Manager açın ve:
DODURGATM_TEST_1
DODURGATM_TEST_2
DODURGATM_TEST_3
arama yapın
Eğer görünürse sorun çözülmüş demektir.
Görünmezse bir yol daha var
Takıldığınız yerde ekran görüntüsü atın, birlikte bakalım.