İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Çok teşekkür ederim hocam. 3 faza göre hesap yapmış olsak da aydınlatma linyesi olduğu için, gerilim düşümünün 1,5 dan küçük olması gerekiyor değil mi ?
Bir de en sondaki 300 watt yük nereden geldi hocam ?
Çok teşekkür ederim hocam. 3 faza göre hesap yapmış olsak da aydınlatma linyesi olduğu için, gerilim düşümünün 1,5 dan küçük olması gerekiyor değil mi ?
Bir de en sondaki 300 watt yük nereden geldi hocam ?
trafo işletmeye ait değilse hat başından hat sonuna kadar sadece motor linyeleri için %3 gerilim düşümü müsaade ediyor iç tesisler yönetmeliği. bunun dışında tüm alıcılarda gerilim düşümü %1,5 olmalı der.
ama sırf motor linyeleri için %3 gerilim düşümü müsaade edildiği için trifaze alıcıların da %3 müsaadeli olduğu kanlısına varıldı.
hayır. lamba patlaması yada sistemde bir fazın eksikliği kablo kesitine etki eder. ana dağıtım panosunda faz koruma rölesi kullanmak gerekir. ayrıca yedek armatür bulundurmak lazım.