trafo işletmeye ait değilse hat başından hat sonuna kadar sadece motor linyeleri için %3 gerilim düşümü müsaade ediyor iç tesisler yönetmeliği. bunun dışında tüm alıcılarda gerilim düşümü %1,5 olmalı der.Çok teşekkür ederim hocam. 3 faza göre hesap yapmış olsak da aydınlatma linyesi olduğu için, gerilim düşümünün 1,5 dan küçük olması gerekiyor değil mi ?
Bir de en sondaki 300 watt yük nereden geldi hocam ?
Edit: Sondaki 300 kısmını anladım
hayır. lamba patlaması yada sistemde bir fazın eksikliği kablo kesitine etki eder. ana dağıtım panosunda faz koruma rölesi kullanmak gerekir. ayrıca yedek armatür bulundurmak lazım.Soru: Fazlardan birinin gitmesi durumunda %1,5 gerilim düşümü kriteri yine sağlanmış olur mu?