halogen free kablo kullanılma zorunluluğu

test
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK(2002)
Madde 68- Her türlü binada elektrik iç tesisatı; yürürlükte olan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ne uygun olarak tesis edilecek ve aşağıda belirtilen gereklere uyulacaktır.

a) Koruma Aygıtları: Tüm binalarda kısa devre, aşırı yük, toprak teması ve kaçak akım sonucunda yangın çıkmasını önleyecek koruma düzenleri gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, oluşabilecek hata akımlarına karşı gerekli koruma aygıtları kullanılacaktır.

b) Kısa Devre Hesapları: Bütün bina ve yapılarda elektrik tesisatında kullanılacak tüm cihaz ve malzemeler kısa devre hesapları yapılarak seçilecektir. Kullanılacak anahtarlama ve koruma düzenleri ve bu düzenlerin kurulması için gerekli aygıtlar hesap sonuçlarına uygun elektriksel karakteristiklere sahip olacaklardır. Kullanılacak kablo ve bus-bar gibi her türlü akım taşıyıcılarda alev iletmeyen tipte yalıtım malzemesi kullanılacaktır.

c) Yalıtım Malzemeleri: Endüstriyel ve depolama amaçlı binalar dışındaki, sağlık hizmeti amaçlı yapılarda ve kullanıcı yükü 1000’den fazla olan bütün yapılarda, 100 ve daha fazla odalı oteller, moteller ve yatakhanelerde, bütün penceresiz yapılar ve yeraltındaki yapılarda, bütün yüksek binalarda; kuvvetli akım besleme ve dağıtım kabloları ve aydınlatma tesisatı kabloları, kullanılacak kablo ve bus-bar gibi her türlü akım taşıyıcılarda yalıtım amacıyla kullanılan malzemeler, halojenden arındırılmış, yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirleyici gaz üretmeyen nitelikte malzemeler olacaktır.

d) Bağlantı ve Tespit Elemanları: Bütün bina ve yapılarda elektrik tesisatı ile ilgili her türlü cihaz ve akım taşıyıcıların bina veya yapıya tespiti ve tespit maksadıyla kullanılan askı mesnet, konsol ve benzeri bağlantı elemanları oluşabilecek deprem kuvvetlerine göre hesaplanarak tasarlanacak ve uygulanacaktır.

e) Uzatma Kabloları: Uzatma kabloları sadece taşınabilir cihaz ve aydınlatma araçlarının beslenmesi için kullanılacaktır. Uzatma kabloları hiçbir şekilde kalıcı kablolama yerine geçirilmeyecektir. Uzatma kabloları ile ilgili hükümler; mevcut ve yeni yapılan binalarda, inşaat halinde olan binalarda ve mevcut binalarda yapılan tadilat, modernizasyon ve yenileme çalışmaları esnasında uygulanacaktır. Uzatma kablolarının kullanımında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.
 
Selamlar,

Aralık 2007 tarihli Yangın Yönetmeliği aşağıdaki gibi kablolar konusunda elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğine atıfta bulunmaktadır.

MADDE 68- (1) Her türlü binada elektrik iç tesisatı, koruma teçhizatı, kısa devre hesapları, yalıtım malzemeleri, bağlantı ve tespit elemanları, uzatma kabloları, elektrik tesisat projeleri ve kuvvetli akım tesisatı; 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine ve ilgili diğer yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tesis edilir.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri yönetmeliğinde ise Madde 58.a.10 aşağıdaki gibidir.

10) Yer durumu:

Kablolar döşenecekleri yerlerin özelliklerine uygun tipte seçilmelidir. İnsanların yoğun bulunduğu, paniğin yaşanabileceği tüm yapılar, yüksek katlı binalar, hastaneler, tüneller, tiyatrolar, okullar, alış-veriş merkezleri gibi yapı ve yerlerde yangın anında az duman çıkaran, halojensiz özellikli kablolar kullanılmalıdır.


Yani hala halojensiz kablo kullanmamız gerekiyor.
 
Selamlar,

Aralık 2007 tarihli Yangın Yönetmeliği aşağıdaki gibi kablolar konusunda elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğine atıfta bulunmaktadır.

MADDE 68- (1) Her türlü binada elektrik iç tesisatı, koruma teçhizatı, kısa devre hesapları, yalıtım malzemeleri, bağlantı ve tespit elemanları, uzatma kabloları, elektrik tesisat projeleri ve kuvvetli akım tesisatı; 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine ve ilgili diğer yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tesis edilir.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri yönetmeliğinde ise Madde 58.a.10 aşağıdaki gibidir.

10) Yer durumu:

Kablolar döşenecekleri yerlerin özelliklerine uygun tipte seçilmelidir. İnsanların yoğun bulunduğu, paniğin yaşanabileceği tüm yapılar, yüksek katlı binalar, hastaneler, tüneller, tiyatrolar, okullar, alış-veriş merkezleri gibi yapı ve yerlerde yangın anında az duman çıkaran, halojensiz özellikli kablolar kullanılmalıdır.


Yani hala halojensiz kablo kullanmamız gerekiyor.

Benim dikkatimi çeken ve beni üzen durum şu ; İçişleri bakanlığının binaların yangına karşı korunmasıyla ilgili yönetmeliğinde ''halojenden arındırılmış, yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirleyici gaz üretmeyen nitelikte malzemeler olacaktır.'' gibi çok net ve açık emir içeren bir cümle geçerken.
İçtesisat ve kuvvetli akım yönetmelikleri gibi bu konunun esas ele alınıp metazori yapılması gereken asıl yer olmasına rağmen ''kullanılmalıdır'' gibi bir rica cümlesi kurulması çok ama çok enteresan ve üzücü.
Belki bu acı tecrübeden sonra bizim yönetmeliklerde de revizyona giderler.Teknolojinin hızla ilerlediği bir dünyada yönetmeliklerin eski tarihli olması mecburiyet harici detaylı incelenip revizyona giderek değiştirilmemeside düşündürücü ve üzücü bir durum.
 
arkadaşlar bu konuda zayıf akım kablolari için ne dersiniz? bu yönetmeliklere göre halojen free kullanılacak yerlerde zayıf akım kablolari da halojen olmalimidir?
 
arkadaşlar bu konuda zayıf akım kablolari için ne dersiniz? bu yönetmeliklere göre halojen free kullanılacak yerlerde zayıf akım kablolari da halojen olmalimidir?

Yönetmeliğin çıktığı 2000 yılından beri bu konu çok tartışılmış ve zayıf akım kablolarının da (ve hatta beton içinde kalmayan her türlü elektrik borusunun da) düşük duman yayılımlı ve halojensiz olması gerektiği konusunda fikir birliği oluşmuştur. Ancak bu yönetmelik gereği değildir, dolayısıyla uygulamazsanız size yasal olarak kimse bir şey diyemez.

Halojensiz kablo kullanmanın amaçları:
1. Düşük dumanı sayesinde yangın anında çıkan duman miktarını azaltmak, dolayısıyla duman nedeniyle boğulma ihtimalini düşürmek

2. Klor gibi halojenli gazların yangın anında ortaya çıkarak zehirleyici ve korozif gaz zararlarını azaltmak.

Sadece enerji kablolarında bu yöntemi izlemek yangında bir miktar avantaj sağlasa da, tüm sistem kablolarını halojensiz seçmek tam emniyet sağlayacaktır. Özellikle çok sayıda ve yoğun kullanılan telefon-data kablolarında kesinlikle halojensiz kullanılmasını tavsiye ederim.
 
arkadaşlar biz türkler aşırı paracıyız özellikle TSE DİYE Bİ KURUMUMUZ VAR PARAYI VER BELGEYİ AL NEDENMİ SİTESİNE GİRGİM BU KABLOLAR İÇİN BELİRTİLEN STANDART NUMARASI VEYA İSMİ GİBİ BİŞE VARMI DİYE AÇIKLAYICI EN GÜZEL ŞEY HER SAYFANIN SONUNDAKİ ÜCRET BÖLÜMÜ
 
Bayındırlık bakanlığı şartnamesine göre yapılan kamu binalarında kullanma zorunluluğu devam ediyor ancak 2007 de yayınlanan yangın yönetmeliği değişikliği işin ucunu açık bırakmış. değişiklik, Elektrik iç tesisatları yönetmeliğini gösteriyor ancak iç tesisat yönetmeliğinde halojen free kablo kullanımı ile ilgili herhangi bir yaptırım yok. Ancak iş uluslar arası standartlara giderse yüksek katlı yapılar (bildiğim kadarı ile 50Mt. üstü) ve halka açık yapılarda (Public Buildings dedikleri, Okul, Hastane, Yurt binası, Kütüphane gibi) esas olarak kablo yükü hesabına bağlı olarak halojen free kullanma zorunluluğu var. daha doğrusu IEC 61034 e atıflar yapıldığı için kullanma zorunluluğu doğuyor.

Özel teşebbüslerde, özellikle Türkiyede o binanın yangın danışmanı (dolayısı ile kontrolü ?? ) ve itfaiye ile olan ilişkiler neticesinde bir noktaya varılıyor. Projeciler de konuya hakim olmadığı için kimisi N2XH ve/veya NHXMH olarak tanımlıyor kimisi NYY / NYM olarak.

Şahsi kanaatim ve yaklaşımım tüm binalarda (insan faktörünün olduğu) halojen free kablo kullanılması yönünde..Tabii fiyatlarını makul seviyelere getirerek.

Selamlar.
 
arkadaşlar, kablolama ve yangından korunma hakkında bir sorum var. yardım ederseniz sevinirim. kontrolör olduğum şantiyede mühendisler, elektrik şaftının darlığından dolayı chiller beslemelerini mekanik için ayrılmış şafttan çıkarmayı önerdiler. yönetmeliklere aykırılığını inceleyip bildiririm dedim. bir meslektaşım da yangın yönetmeliğine göre bunun yasak olduğunu, şaftların ayrı olması gerektiğini belirtti. bu doğru mudur ? ben yönetmelikte göremedim, gören var mı ?
 
arkadaşım çiller grubunu mekanik şafttan geçirdiğin an orayı elektrik şaft gibi düşünerek yalıtım yapman gerekiyor yangına karşı dayanıkllılık yönünden, yönetmelikler direk böyle bir şey demeyebilir ama bu sana dediğim kesinlikle böyle olmalı çünkü sen orayı ya kısmen kompartımanlaştıracaksın ya da komple dikey şaftta yatay izolasyon oluşturacaksın nasıl işine gelirse artıkın..
 
arkadaşlar, cafe ve sanayi tipi mutfak olan bir yerde ısı dedektörünü sadece mutfak a koysak, hole va cafe ksımına koymasak sorun olur mu?
 