Trafo Gücü=[Toplam daire talep gücüxbinanın eş zamanlılık katsayısı(İç tesisat yönetmeliğinden daire sayısına göre belirlenir)+Asansör eş zamanlı gücüxiç tesisat yönetmeliğindeki asansör katsayısı+mekanik tesisatx%100+ortak alan talep gücü]xtrafo kayıpları(1,1)/CosQ(0,99)
Toplam daire kurulu gücün 211.260watt. 211,260Kw.
((211,260x2,3)+(109,200x0,55)+(42x1)+10,8 yaklaşık 600kw eder
600*1,1/0,99= 667 kva
Norm trafo güçleri: 630-800-1250-1600-2000 kva
800kva kuru tip işini görebilir. Kompanzasyonu da trafo gücüne göre hesaplamalısın.
Yine de EMO ya da Bedaş'a danışmanı tavsiye ederim. Ayrıca maliyet uygunsa bir trafoda arıza olabileceğini göz önüne alarak iki ayrı trafo ve mümkünse senkron çalıştırman enerji sürekliliğine faydalıdır. Hatta önemli iş yerleri için tek trafo tüm yükü taşıyabilecek şekilde seçilerek ikinci bir trafo ile paralellenir. Jeneratörler de trafo gücüne göre seçilmelidir ve paralel olmalıdır.