LaZoNi
Üye
- Katılım
- 21 Eki 2008
- Mesajlar
- 66
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Nasıl hesaplama yapıldığını anlatabilir misin?
Bana balık verme balık tutmayı öğret
heheGüzeldi
Yönetmelik derki: Bir dairede 8kW'a kadar 0.6 ile 8 kW'dan sonra 0.4 ile çarpılır.Bir daire için : 8000x0.6=4800 , 7000x0.4 =2800
Bir daire için 4800+2800=7600W
7.6kW bir daire için gerekli olan güç.54 daireden sonra(yanlış hatırlamıyorsam) eş zamanlılık katsayısı = 0,23 olduğu için :
Bloklar toplamı = 7.6x0.23x280 =490kW
asansör için eş zamanlılık katsayısı =0.55 old. 14x0.55x7800=60kW
Hidroforlar için eş zamanlılık katsayısı =1 old. 14x3000x1=42kW
Ortak mahal yaklaşık 100kW ise
Toplam Güç =692kW Trafo gücü = 692/0.8 =865kVA ise seçilmesi gereken trafo gücü bir üst olacağı için 1000kVA seçilmelidir.
Not:Bunu yönetmeliğe göre olması gereken;fakat iddia ediyorum 630kVA güç de yeterlidir.Ama 630kVA 'yı da yerel idare kabul etmez tabi.