Arkadaşlar bir kaynaktan bulduğum bilgilere göre 4 adet kısa devre tanımı buldum.
3 fazlı kısa devre akımı
3 fazlı kısa devre akımı x 1,1 = 3 fazlı maximum kısa devre akımı
3 fazlı kısa devre akımı x 0,95 = 3 fazlı minimum kısa devre akımı
3 fazlı kısa devre akımı x kök2 x (X) = darbe kısa devre akımı
şimdi biz şalterimizi bu kısa devre akımlarından hangisine göre seçeceğiz?
kesin bilgisi olan arkadaşlar yardım ederse sevinirim.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar bir kaynaktan bulduğum bilgilere göre 4 adet kısa devre tanımı buldum.
3 fazlı kısa devre akımı
3 fazlı kısa devre akımı x 1,1 = 3 fazlı maximum kısa devre akımı
3 fazlı kısa devre akımı x 0,95 = 3 fazlı minimum kısa devre akımı
3 fazlı kısa devre akımı x kök2 x (X) = darbe kısa devre akımı
şimdi biz şalterimizi bu kısa devre akımlarından hangisine göre seçeceğiz?
kesin bilgisi olan arkadaşlar yardım ederse sevinirim.
Hesaplama neticesi çıkan kısadevre akım değeri uygulamada çeşitli nedenlerle değişkenlik gösterebilir. Koruyucu elemanın hesaplanan değerden büyük olması gerekir ki kısadevre anında hasar görmeden açma yapabilsin. Bu mantık çerçevesinde 3 fazlı maximum(x1,1) kısadevre akımı referans alınarak şalter seçimi uygun olacaktır. Böylelikle şalterin kısadevrede açma sayısı (elektriksel kısadevrede açma ömrü) uzamış olacağından uzun vadede ekonomik,teknik anlamdada uygun seçilmiş bir değer olacaktır.
Hesaplama neticesi çıkan kısadevre akım değeri uygulamada çeşitli nedenlerle değişkenlik gösterebilir. Koruyucu elemanın hesaplanan değerden büyük olması gerekir ki kısadevre anında hasar görmeden açma yapabilsin. Bu mantık çerçevesinde 3 fazlı maximum(x1,1) kısadevre akımı referans alınarak şalter seçimi uygun olacaktır. Böylelikle şalterin kısadevrede açma ömrüde uzamış olacağından uzun vadede ekonomik,teknik anlamdada uygun seçilmiş bir değer olacaktır.
Bahsettiğiniz olay Y.G için pik değeri ve etkisi yüksek olacağından riziko olabilir A.G.'de sorun olmayacaktır hesaplama,seçim ve uygulamalar bu doğrultuda yapılıyor.
Bahsettiğiniz olay Y.G için pik değeri ve etkisi yüksek olacağından riziko olabilir A.G.'de sorun olmayacaktır hesaplama,seçim ve uygulamalar bu doğrultuda yapılıyor.
Bunun konuşulan mevzuyla alakası ne? YG kısadevre hesabı ayrı AG kısadevre kesme hesabı ayrı.
Verdiğin linkte trafo koruma sisteminin kesiciye kumanda ederek açtırması 20msn'den uzun olduğunu Y.G. sigortalarının kısadevre anında 10msn civarında açma yaptığını dolayısıyla korumada ön plana alındığını söylüyor.
Bunun konuşulan mevzuyla alakası ne? YG kısadevre hesabı ayrı AG kısadevre kesme hesabı ayrı.
Verdiğin linkte trafo koruma sisteminin kesiciye kumanda ederek açtırması 20msn'den uzun olduğunu Y.G. sigortalarının kısadevre anında 10msn civarında açma yaptığını dolayısıyla korumada ön plana alındığını söylüyor.
Trafo çıkış gerilimi 0,38kv değil 0,4kv'tur Ikmax=40kA çıkar busa sonucu değiştirmez 50kA kısadevre açma mkapasitesine sahip şalter seçilir.
AG bara endüktansıda hesaba katılabilirdi (şaltere kadar olan kısım için) ancak değeri çok az düşüreceğinden 50kA değeri uygundur.
Trafo çıkış gerilimi 0,38kv değil 0,4kv'tur Ikmax=40kA çıkar busa sonucu değiştirmez 50kA kısadevre açma mkapasitesine sahip şalter seçilir.
AG bara endüktansıda hesaba katılabilirdi (şaltere kadar olan kısım için) ancak değeri çok az düşüreceğinden 50kA değeri uygundur.