@cengizkulbay kompanze panonuz tasarlanırken reaktörler proje bazında konduysa kafadan yanlış dogrusu var olan tesis full yükte calışırken kompanze devre dışı edilip o şekilde ölçüm alınıp degerlendirilmesidir.piyasada şu an bulunan standart reaktörler THDU=%8 e kadar dayanımı ve yaygın olan 3.5. harmonik filtrelerdir (sizede 215hz 5.harmonik flitresi uygun görmüşler) gürültü olayına gelince tesiste motor calışmıyorken reaktör+kondanstör devredeyken çok az ses duyarsın (aslında reaktör iyiyse hiç ses gelmez) noluyor motorları devreye alınca THDU artmaya başlıyor haliyle frekans bozulmuş oluyor bozulan frekans reaktöründen geçmeye calışıyor reaktör süzebildigini süzüyor süzemedikleride kondanstörüne kadar ulaşıyor buda reaktörün anlık yüksek akıma doymaya gidiyor bu esnada reaktör ötmeye başlıyor durumunun özeti bu..(kompanze panondaki reaktif güç kontrol rölesinden reaktörler ötmeye başladıgında gözlemle harmoniklerini..yada sistemi yapandan destek istemen en dogrusu varsa analiz raporun buraya ekle bakalım...
rezonans
https://www.kontrolkalemi.com/forum/uyeler/3elibrahim-45729.html senin tesisinde oluşursa çabuk anlarsın. kompanzen için NH buşon yedek bulundur
kolay gele.....