Ben de merak ettim, biraz araştırdım, işte sonuç:
Rreaktörün reaktansı ile kapasitörün reaktans oranı p faktörü olarak tanımlanır.
p% = XL / XC
fr = 134 Hz için p = %14
fr = 189 Hz için p = %7
fr = 210 Hz için p = %5,64
Temel frekansın tam sayı katları olmadığı durumlarda (ara harmonikler) geçerlidir.
Buna "DETUNE" Akortsuz Filtre denir ve bu filtre harmonikleri filtrelemek yerine sadece reaktif güç kompansasyonu sağlamaktadır.
Bunu yaparken de şebekede varolan herhangi bir harmonik veya ara harmonikle paralel rezonansı engellemekte ve harmonik filtrenin demeraj akımını düşürmektedir.
Ancak daha yüksek filtreleme, bazı durumlarda aşırı kompanzasyona neden olabilir.
Özetle, sistemde uygun harmonik çalışması yapmadan sadece p=%7 p=%14 değişimi doğru değildir.
Aşırı kompanzasyon, sistemin aşırı indüktif veya kapasitif hale gelmesine yol açabilir, bu da rezonans durumlarına ve gerilim dalgalanmalarına sebep olabilir.