Harmonik filtreli kompanzasyon.

kalan

Üye
Katılım
9 Şub 2007
Mesajlar
73
Puanları
1
Yaş
40
Akadaşlar kompanzasyonda kullanılan harmonik reaktörler kompanzasyonu mu koruyor yani tesise bir etkisi varmı tesisteki harmonik sorununu çözüyormu yoksa sadece kompanzasyon sistemini korumak içinmi. TEsise ayrı filtre devresi kurulmalımı.
 

Harmonik reaktör diye bir tanım yok harmonik filitredir ismi. Harmonik olan tesislerde akım ve gerilimin bozulan dalgasını süzerek düzeltmeye yarar.
 
Yeniden soruyum kompanzasyon panosundaki harmonik filtre sadece kondanstörlerimi harmonikten koruyor yoksa tesisin diğer kısımınada etkisi varmı.
 
Bu bobinler kompanzasyon kondansatörlerinin, anahtarlamasında oluşan harmonikleri bastırır, Fabrikanın genelinine etkisi yoktur, fakat sebebini bilmiyorum ama bütün fabrikanın harmoniklerini süzer kabul edilir, harmonikler güç elektroniğinin AC Kıyıcı, PWM devrelerinde oluşur, Geçen yıl 500 kw tristör ile güç kontrolü yapan fırın tasarlamıştım, maliyet nedeniyle harmonik filtre istemediler, akımlarda thd %30 olmuştur,,
 
Şönt reaktörler (indüktanslar, yani indüktif yollu güç faktörünü düzelticiler) ve kompanzasyon kondansatörleri (kapasitif yollu güç faktörü düzelticileri) Elektrik devresindeki kompansazyon yani güç faktörünü düzeltme işlemlerinde düzeltme veya elektrik devresindeki asıl çalışma esası açısından birbirlerinin tam tersi olup bu adı geçenler sadece şebekedeki bozulan güç faktörünü dengelerlerken harmonik filtreler ise bu şebekede oluşan harmonikleri süzerek, filtreleyerek ortadan kaldırmaya çalışırlar. Bu yüzden de görev amaçları ve devrelerde asıl bulunuş şekilleri birbirlerinden çok farkılıdr. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:

Pasif Harmonik Filtre

Kompanzasyon panolarında kondansatör ile reaktörün seri bağlanması sonucu elde edilen temel olarak rezonans durumunu engelleyen filtredir.



Pasif Harmonik Filtre

Pasif filtreler sisteme uygun C ve L değerlerini ayarlayarak istenmeyen harmonik akımına düşük empedans göstererek, harmonik akımının süzülmesini sağlamaktır. Esasta kondansatörleri korumaya yarar tesisatın tümüne etki etmez.

Pasif Filtreleme malzemeleri:

  • Harmonik Reaktörü
  • kondansatör
Eğer harmonikli bir tesisatın kompanzasyon sisteminde pasif filtre kullanılmaz ise kondansatör seri veya paralel rezonansa girebilir. Harmonik akımların tamamı kondansatör üzerinden akacak yüksek frekansta kondansatör düşük empedans gösterecek ve kondansatör patlamaları yangınlar ve şalter açmaları gibi sorunlar göreceksiniz.
 
Yeniden soruyum kompanzasyon panosundaki harmonik filtre sadece kondanstörlerimi harmonikten koruyor yoksa tesisin diğer kısımınada etkisi varmı.
Soruna cevap veriyim tesisindeki varolan harmonik bozulmaları kompanze panosunda kondansatörle beraber seri bağlı olan Harmonik pasif detuned tarzı flitreler düzeltmez .
Harmonik flitreli kompanzeye neden ihtiyaç var peki,
****Tesiste varolan Harmoniklerin genliğinin artmasını engellemek.
****Kondanstörlerin erkenden bozulmasını önlemek.
Buradaki ilk hedef kondansatörleri korumak
devamında varolan harmoniklerin genliğini yükseltmemek olayın özeti budur..
 
Pasif harmonik filtrenin iki temel görevi vardır;
1) Rezonans ve bunun tehlikeli sonuçlarından tesisi korumak.
2) Mevcut harmoniklerin genliklerinin kondansatörlerden dolayı yükselmesini önlemek. Kondansatörlerden dolayı oluşacak THD artışını önlemek ve kondansatörleri korumak.
Pasif harmonik filtre tesiste oluşan harmoniği filtre etmez azaltmaz.
 
Harmonik filtre talepleriniz için arayabilirsiniz.
 
Değerli ustam sorum kompanzisyon ile alakalı değil ama çalıştığım sitede aydınlatmalar led motorlar sürücülü reaktif hiç yükümüz yok daire içindeki kaçak akım koruma roleleri sebepsiz yere atmakta aynı anda 5 6 daire bir anda yapıyor harmonik bozulmanin bu tarz yan etkileri olurmu yükler capasitif diye kompanzasyonlarda devreye alınmamış
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…